Page 1 sur 1
Branchement m580 en USB
Posté : 16 nov. 2024, 20:35
par Cedric78
Bonjour .
Désolé de poser cette question de débutant , Mais je préfère être sur avant de faire une connerie . J'ai un M580, et le logiciel unity pro xl . Le programme dans l'automate ne doit absolument pas arrêter de tourner
Je me connecterais sur un automate qui est en fonctionnement en RUN . Si je me connecte en USB , transfert le programme vers le pc, regarde les tables , puis me déconnecte . Est ce que mon automate se mettra en stop a un moment ?
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 16 nov. 2024, 20:46
par itasoft
NON
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 17 nov. 2024, 15:35
par Cedric78
Merci d'avoir répondu

. Alors demain je me brancherait sur le m580 tout en fonctionnement
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 19 nov. 2024, 09:00
par andala
L'avantage justement d’être connecter au delà de récupérer le programme, c'est de pouvoir voir en direct ce qu'il se passe
Donc comme dit Ita, aucun probleme.
Et on peu même faire 95% de modification en direct sans arrêter le programme si ajustement il y a besoin
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 19 nov. 2024, 11:43
par JC87
Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP

J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu

Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...
JC
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 19 nov. 2024, 15:48
par Damdam307
JC87 a écrit : ↑19 nov. 2024, 11:43
Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP

J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu

Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...
JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 19 nov. 2024, 17:09
par andala
Damdam307 a écrit : ↑19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : ↑19 nov. 2024, 11:43
Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP

J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu

Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...
JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Vous avez de ces problemes les gars !
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 20 nov. 2024, 12:13
par fish
Damdam307 a écrit : ↑19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : ↑19 nov. 2024, 11:43
Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP

J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu

Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...
JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Phénomène connu...
Re: Branchement m580 en USB
Posté : 12 déc. 2024, 20:47
par sinced
Damdam307 a écrit : ↑19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : ↑19 nov. 2024, 11:43
Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP

J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu

Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...
JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Ca fait justement ch**r cette histoire de cable USB non relie a la terre. Beaucoup n'utilisent meme pas le cable vendu par Schneider mais prennent un cable du commerce.
Je commence a donner raison a Siemens qui n'a pas d'autre moyen de se connecter sur l'automate que par un cable Ethernet.