Page 1 sur 1

Tempo Somachine Basic

Posté : 05 déc. 2024, 21:17
par pitsoun
Bonjour à tous,

J'aimerai faire un feu tricolore, mais les tempo ne se remettent jamais à zéro.

Quelqu'un pourrait me dire ce qui ne va pas ?
La boucle se fait correctement une seule fois, puis ça bug car les tempos (type TON) ne repartent pas de zéro.

Merci

Re: Tempo Somachine Basic

Posté : 06 déc. 2024, 02:14
par itasoft
Exemple Feux tricolores sans Grafcet,
sinon pour ton Grafcet il faut pas mettre les tempos dans les transitions, réfléchis si l'étape n'est plus scrutée la tempo se fige dans sont dernier état.
dis moi quand la tempo %TM0 voit son entrée à zéro, jamais car si on est pas sur %X2 l'étape n'est pas scrutée, compris ?
Le Grafcet est imposé ? Sinon ya pas besoin de faire un Grafcet pour allumer 3 voyants, lol
------------------clic zoom---------
01.JPG

Re: Tempo Somachine Basic

Posté : 06 déc. 2024, 08:35
par andala
itasoft a écrit : 06 déc. 2024, 02:14 Le Grafcet est imposé ? Sinon ya pas besoin de faire un Grafcet pour allumer 3 voyants, lol
ça doit-être pour un exercice sinon en effet, pas besoin de faire un Gr7 pour ça

Mais comme dit Ita, met tes tempo dans le post au lieu des transition car, elle se fige en l’état au moment ou tu quitte la l’étape liée à la transition (Normal car la transition est scruté (lu) par le programme uniquement quand il en a besoin c'est a dire uniquement quand il a X2, et a la place tu met le contact de sortie nommé comme ta tempo mais avec ".Q" par exemple "%TM0.Q" pour la première
Le fonctionnement sera le même mais au moment ou tu n'auras plus X2 la tempo %TM0 va se remettre a 0, ce que tu cherche a faire visiblement

Re: Tempo Somachine Basic

Posté : 06 déc. 2024, 09:01
par MiGaNuTs
En fait il faut lire le manuel d'exploitation du TSX17-10.
En 10 pages tout est expliqué, et une fois que t'a compris tu peut faire tout ce que tu veux sur n'importe quel automate :)

Re: Tempo Somachine Basic

Posté : 06 déc. 2024, 09:47
par andala
MiGaNuTs a écrit : 06 déc. 2024, 09:01 En fait il faut lire le manuel d'exploitation du TSX17-10.
En 10 pages tout est expliqué, et une fois que t'a compris tu peut faire tout ce que tu veux sur n'importe quel automate :)
Ah bon ?
Si tu l'as je suis preneur ! moi qui reve d'allée sur mars :lol:

Re: Tempo Somachine Basic

Posté : 06 déc. 2024, 10:17
par MiGaNuTs
andala a écrit : 06 déc. 2024, 09:47
MiGaNuTs a écrit : 06 déc. 2024, 09:01 En fait il faut lire le manuel d'exploitation du TSX17-10.
En 10 pages tout est expliqué, et une fois que t'a compris tu peut faire tout ce que tu veux sur n'importe quel automate :)
Ah bon ?
Si tu l'as je suis preneur !
notre camarade @Bruce33 nous l'a partagé récemment ici : viewtopic.php?p=56454#p56454
andala a écrit : 06 déc. 2024, 09:47 moi qui reve d'allée sur mars :lol:
:lol: