Variable de Control expert a Vijeo designer

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Variable de Control expert a Vijeo designer

Message par andala »

Salut a tous,
Petite question comme ça : pour éviter de refaire les structure a la main dans vijeo designer, vous faite comment ?
Perso, je fait :
- export DDT
- Modification du .xdd en supprimant les "<attribute name="ExtractBit" value="x"></attribute>" (petit crible python qui le fait a ma place :D)
- Import du DDT modifié en renommant {nom_du_ddt}_0
- remplacement en local de la structure par la nouvelle {nom_du_ddt}_0
- génération de la modif en local
- Export filtré de ma variable de structure en XVM
- import dans vijeo designer en variable de lien
- suppression du dossier des variables (je hais les variable délocalisées)
- nouvelle variable avec la nouvelle structure
- export des variable en CSV
- Ajout des variable en %MW dans le CSV (plus simple sur excel)
- réimportation dans vijeo

C'est un sacré bordel je l'avoue :lol: . Vous faites plus simple ?

PS : je peux vous fournir mon crible si vous le voulez
Une bonne action en entraine toujours une autre
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Variable de Control expert a Vijeo designer

Message par MiGaNuTs »

Je me suis fait b__ser une fois, j'avais galéré comme un fou.
Maintenant je fait plus de structures, que des variables simples avec des noms a rallonge genre tutu_machin_bidule.
C'est chiant aussi, mais moins :)

ps:
Quand tu utilise des adresses fixes, y'a rien qui t’empêche d'avoir des structures dans l'automate, mais des variables simples dans vijéo
Il faut fouiller un peu pour trouver les adresses physiques des "composants" de tes structures, mais ca ce scripte bien dans excel quand tu a compris comment fonctionne l'attribution des adresses par somerdique :) (enfin, machine expert de son nouveau nom)
Ce fut ma stratégie de dépannage pour le projet ou je m’était fait piéger.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Variable de Control expert a Vijeo designer

Message par andala »

Je vous joindrai bien quand même mon fichier Excel avec mon calculateur auto pour les %MW de vijeo mais j'aimerai qu'il soit stocké sur le serveur FTP tant qu'a faire.
Le fichier en question en we transfert pour le moment :
https://we.tl/t-7xQitTh0Ro
Une bonne action en entraine toujours une autre