TM3 CAN OPEN

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
gwenolé
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 25 nov. 2015, 08:29

TM3 CAN OPEN

Message par gwenolé »

Bonjour,

J'ai un ilot déporté TM3 sur CAN OPEN.
J'ai un mélange d'entrées sorties TOR et ANA.
L'automate est un M580 avec une carte CAN CXM0100.

Je rencontre un petit problème sur les entrées analogiques. En effet l'automate réalise l'acquisition une fois mais celle ci n'est plus mise à jour par la suite sauf en débranchant le bus et en le remettant.

Le reste des E/S TOR fonctionnent très bien, les sorties Analogique aussi.

Je ne comprends pas quel est le problème ? Avez vous une idée ?
gwenolé
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 25 nov. 2015, 08:29

Re: TM3 CAN OPEN

Message par gwenolé »

J'ai trouvé en lisant la documentation, il y a un seuil d'interruption de transmission de la valeur d'entrée analogique.
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: TM3 CAN OPEN

Message par Relax1485 »

Bonjour,
Ilot déporté en Can c'est plutôt du TM7 non ?
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
gwenolé
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 25 nov. 2015, 08:29

Re: TM3 CAN OPEN

Message par gwenolé »

Répondre