Page 1 sur 1

TM3 CAN OPEN

Posté : 06 févr. 2025, 14:00
par gwenolé
Bonjour,

J'ai un ilot déporté TM3 sur CAN OPEN.
J'ai un mélange d'entrées sorties TOR et ANA.
L'automate est un M580 avec une carte CAN CXM0100.

Je rencontre un petit problème sur les entrées analogiques. En effet l'automate réalise l'acquisition une fois mais celle ci n'est plus mise à jour par la suite sauf en débranchant le bus et en le remettant.

Le reste des E/S TOR fonctionnent très bien, les sorties Analogique aussi.

Je ne comprends pas quel est le problème ? Avez vous une idée ?

Re: TM3 CAN OPEN

Posté : 06 févr. 2025, 15:14
par gwenolé
J'ai trouvé en lisant la documentation, il y a un seuil d'interruption de transmission de la valeur d'entrée analogique.

Re: TM3 CAN OPEN

Posté : 07 févr. 2025, 08:33
par Relax1485
Bonjour,
Ilot déporté en Can c'est plutôt du TM7 non ?

Re: TM3 CAN OPEN

Posté : 07 févr. 2025, 10:57
par gwenolé