[M221] configuration entrée analogique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

[M221] configuration entrée analogique

Message par Squale »

Bonjour à tous,

J'ai raccordé un capteur analogique de turbidité 4/20 mA sur un module TM3AI8G, son échelle est 0 - 10 (4 mA = 0; 20 mA = 10)

Dans le paramétrage de l'AI les valeurs mini et maxi sont elles bien les valeurs de l'échelle du capteur ou faut il faire une linéarisation ? (Par défaut quand on active l'entrée 4/20 il y a 4000 et 20000.)
Sans titre.png
Quand je teste en simulant le signal 4/20 j'ai bien 5 quand je met 12 mA mais je ne sais pas comment afficher une décimale (5.0), je copie la valeur brute de l'entrée analogique dans un mot puis conversion vers un real.
Sans titre2.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par itasoft »

il faut garder la valeur 10 sur %MW38 et sur le IHM l'afficher avec un chiffre après le virgule
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par Squale »

Ok je vais essayer d'afficher le %MW39 sur l'IHM

Par contre je sais pas pourquoi je n'ai pas de chiffre après la virgule dans ma table d'animation pour le %MF200, c'est pourtant bien un flottant ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par MiGaNuTs »

Comme le suggère camarade itasoft, c'est inutile de convertir en réal.
Il faut juste modifier les champs de l'afficheur pour qu'il affichent un chiffre après la virgule.
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par Squale »

J'ai essayé à peu près tout mais pas moyen d'afficher 1 chiffre après la virgule, que ce soit sur le HMI ou sur la table d'animation de somachine basic je n'ai que des entiers.
Sans titre3.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par itasoft »

c'est quoi cette variable PLC_EquipementModbus ??? montrer son type
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: [M221] configuration entrée analogique

Message par Squale »

Le problème est résolu, j'ai remis 4000 et 20000 en min/max sur l'entrée ANA et j'ai fait une mise à l'échelle.
Sans titre.png
Répondre