Page 1 sur 1

TIA: autorisation saisie valeur selon niveau d'accès

Posté : 17 avr. 2025, 18:14
par skip74
Salut

Voila je sèche sur un truc tout con et en plus en fin de mise en service... :mrgreen:

sous TIA/Wincc flexible, j'ai des utilisateurs et des groupes.
je veux limiter un accès de réglage a certains utilisateurs.
j'ai des utilisateurs et des groupes dans le projet


j'ai fais comme cela: dans mon champ de saisie, dans l'onglet sécurité, j'ai le choix "autorisation" en choix j'ai:
"commande"
"controle"
"gestion des utilisateurs"

je ne trouve pas le nom de mon utilisateur ni des groupes...
j'ai testé les 3 choix, quand je veux saisir la valeur ca m'ouvre une fenetre de logging mais quand je valide ca me referme la fenêtre...

Ma question: est ce bien par la qu'il faut faire ca et a quoi correspondent les "commande" "controle" "gestion des utilisateurs"?


Merci

Re: TIA: autorisation saisie valeur selon niveau d'accès

Posté : 18 avr. 2025, 09:07
par dpo
Dans gestion des utilisateurs, en haut à droite tu as deux onglets:
utilisateur : pour affecter créer un utilisateur avec son mot de passe et lui affecter un groupe
Gestion des utilisateurs : créer des groupes et leur affecter des Autorisations
Par défaut tu as les autorisations Commande et Contrôle, que tu retrouves sur la sécurité des actions.
En général :
Tu peux créer par exemple un groupe "opérateur" avec uniquement "commande" autorisée
Tu laisses le groupe admin qui a commande et contrôle

exemple :
tu déclares des utilisateurs avec des groupes différents
Sur tes boutons, tu mets "commande" pour les opérateurs qui peuvent juste démarrer/arrêter/acquitter
Sur tes réglages, tu mets "contrôle" pour les admin qui peuvent démarrer/arrêter/acquitter et aussi modifier des consignes