TSX 27 Aucune étape active dans le chart

Message par David41 »

Bonjour,

je viens de charger un tsx27 avec une sauvegarde faite par un de mes prédécesseur.

La CPU passe en run, tout est scruté.

Lorsque je regarde dans le CHART je n'ai aucune étape active, il y a t-il une manip à faire?

Merci d'avance

(Désolé je suis habitué à siemens ... )
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX 27 Aucune étape active dans le chart

Message par itasoft »

est que dans le programme ya une bobine set de SY21
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 176
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: TSX 27 Aucune étape active dans le chart

Message par lamjer65 »

Bonsoir,
Il existe un bit système permettant d’initialiser le grafcet.
De tête, à vérifier dans l’aide, %S21