COM Topkapi et automate WIT

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

COM Topkapi et automate WIT

Message par Squale »

Bonjour,

Nous avons un projet pour installer un superviseur Topkapi chez un client, dans son parc d'automates il y a des WIT Easy et Redy. Est ce que quelqu'un a déja paramétré le report des alarmes et mesures vers un serveur Topkapi sur des automates WIT ?

Le logiciel de paramétrage est assez "déroutant" au premier abord.
lamjer65
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 176
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: COM Topkapi et automate WIT

Message par lamjer65 »

Salut, appuie toi sur l’aide de Topkapi, il y a un tutoriel complet. Depuis Soflink tu peux intégrer directement l’extraction de ton Wit etc
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: COM Topkapi et automate WIT

Message par Squale »

Bonjour,
côté TPK c'est bon j'ai pu exporter les variables du wit en .txt avec le script ajouté en ressources et tout importer dans Topkapi avec soflink.
Par contre il faut déclarer le Topkapi dans le wit pour qu'il remonte les alarmes et les valeurs, c'est cette partie là qui pose pb.