Fichier EDS

Message par dodev »

Salut à tous,

J'ai un M580 redondant avec cartes NOC des 2 côtés. Sur ce même réseau, j'ai 20 Master I/O link Balluff.
Mon problème est que lorsque je compile la conf pour avoir les entrées sorties, je suis aux max de mots que peut supporter une NOC (4000) :o

Est-il possible de réduire toutes les infos inutiles des master (si quelqu'un connait balluff / j'ai essayé de manipuler sur le serveur web, rien à faire) ou de réduire la taille de lecture côté carte...?

J'ai essayé de manipuler le fichier EDS avec EZ EDS, rien à faire... il conserve la souche du EDS de base.

HELP, merci bcp
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Fichier EDS

Message par roudy »

Bonjour, Aie,
J'ai eu un projet avec un M580 et des BALLUF, c'est un sous-traitant qui programmait, je souviens de la douloureuse
pour ce truc miracle IOLINK et plan mémoire figer avec obligation de NOC en face !! (grosse m...)
On en avait moins que toi et c'est passé.
Bilan, projet suivant que je programmais des BALLUF IOLINK en PROFINET sous TIA.
Bon courage, dis-nous ta solution.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.