Page 1 sur 1

Attention au bus Ethernet rack

Posté : 26 oct. 2015, 09:34
par geronimo
Bonjour,
Attention aux nouveaux bus Ethernet (ref: BME XBP 1200) et autres rack Ethernet, le rack sert aussi de switch Ethernet entre les cartes.

J'ai l'habitude de séparer mes réseaux lorsque je fais un réseau inter automate ( avec le port Eth de la CPU) et un réseau de terrain genre stb et variateur avec une carte déportée (Eth de la NOC).
Si vous faites cela et que que vous branchez un cable sur le port Eth de votre CPU et un autre sur le port Eth de la NOC, alors vous allez faire écroulez votre réseau.

Merci Schneider :evil: :evil:

Pour éviter cela soit vous branchez qu'un seul cable, celui sur votre CPU et pas celui sur la NOC, car en faite votre rack fait switch Ethernet.
Ou bien la solution c'est de désactiver le port Ethernet de votre NOC (BackPlane port)
Pour cela il faut aller dans le navigateur de DTM et dans les propriétés de votre carte NOC désactiver le port de BackPlane.

Re: Attention au bus Ethernet rack

Posté : 26 oct. 2015, 10:13
par Laurent
Salut,

effectivement, j'ai vu ça lors d'une présentation de ces produits. On nous le vend comme un truc super cool, je trouve ça plutôt dangereux, en fait...
Il me semble que Schneider est dans une dynamique consistant à rendre tout communicant facilement avec n'importe quoi, alors qu'on cherche davantage de "cybersécurité". A mon sens, ça peut receler pas mal de pièges !

Re: Attention au bus Ethernet rack

Posté : 26 oct. 2015, 10:31
par geronimo
Moi j'ai eu la chance de m'en apercevoir au bureau.
Il me serait arrivée cela en mise en service, comment expliquer que son réseau à planter a cause de ça.

Sa fait pas très pro.

L'évolution de Unity en V10.0 est aussi une catastrophe, tellement de problème que je suis repassé en V8.1.

Attention à la modification de vos DFB en V10.0.
Ne surtout pas faire d'erreur dans une section lorsque vous êtes en ligne, car si vous générer et qu'il trouve une erreur, vous n'aurez pas le choix de repasser hors ligne pour générer.
Vive l'évolution

Re: Attention au bus Ethernet rack

Posté : 27 oct. 2015, 05:58
par Bernardo59
Bonjour Geronimo,

Merci de l'info, j’hésitais à installer la V10.0 mais maintenant que j'ai eu ton retour d’expérience je vais attendre les HotFix. :mrgreen:

Re: Attention au bus Ethernet rack

Posté : 27 oct. 2015, 08:20
par geronimo
Je me suis aussi aperçu qu'avec une config en M580 on ne pouvait plus supprimer la CPU une fois posé sur le rack.

Contrairement aux gammes Premium, qu'on pouvait faire notre programme avec un TSX4634 et si besoin en cours de route remplacer la CPU par un TSX5634.
Avec le M580 on a le droit à une pancarte rouge nous disant qu'il est impossible de supprimer la CPU.

Merci l'évolution