Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 18 août 2025, 21:07
par Laylan
Bonjour
Suite a une erreur de chargement de programme sur un automate sur deux, TSX premium je ne peux pas me connecter a l'automate afin de restaurer le programme. Jai un cable et même en usb direct je n'ateint pas l'automate .
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 19 août 2025, 06:45
par itasoft
Est que le voyant TER sur la cpu arrive à clignoter ?
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 19 août 2025, 10:59
par Laylan
Oui quand le cable est brancher mais se ne fonctionne pas
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 19 août 2025, 12:20
par itasoft
Est que ça fait la même que si le cable n'était pas branché ??
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 20 août 2025, 14:06
par Laylan
Non sa ne clignote pas , bref du coup j'ai réussi a me connecter en ip et j'ai pu recharger le programme
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 20 août 2025, 14:08
par Laylan
La prob actuelle cest que le voyant err et clignotant sur la cpu ainsi que sur les carte entrée sorti
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Posté : 21 août 2025, 01:02
par itasoft
quel était l'état du voyant ERR au départ, en arrivant, avant de faire le transfert ?
----------------
Voyant ERR (rouge) : il signale les défauts relatifs au processeur et à ses équipements
accessoires (carte mémoire et carte de communication PCMCIA)
• Allumé : automate en erreur: défaut processeur ou défaut système,
• Clignotant :
- automate non configuré (application absente, non valide ou incompatible.
- automate en défaut logiciel bloquant,
- défaut pile carte mémoire
- défaut bus X (1)
• Eteint : état normal, pas de défaut interne.
(1) un défaut bus X est signalé par un clignotement simultané des voyants ERR et I/O.