edge i/o

Message par elbarbudo »

Hey

J'ai commencé à utilisé les edge i/o , il faut reconnaitre que c'est bien 100 fois mieux que les stb niveau montage et adressage

J'aurais juste une petite question si certains les ont déjà utilisé

En mode modbus tcp/ip dans le choix des dtm on a "EdgeIOMB" et en Ethernet Ip on à "EdgeIOEIP" , par contre quand je les choisi j'ai le message d'erreur "Edge I/O is not supported on this CPU" , pourtant c'est une BMEP581020

j'ai vu une vidéo ou qqun choisi "modbus device" je vais essayé ça , par contre je me demande à quoi correspond EdgeIOMB et EdgeIOEIP
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: edge i/o

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Pour moi c'est première fois que quelqu'un dit avoir utilisé Edge I/O NTS. :o

Ces nouveaux DTM sont inclus dans Control Expert V16.2 qui est sorti en juin.
Ils permettent de gérer la configuration de l'ilot Edge I/O dans Control Expert et de communiquer soit avec le protocole Modbus TCP soit avec le protocole EtherNet/IP.
En revanche ce n'est exploitable qu'avec un processeur M580 qui a le firmware SV4.40 (publié en même temps que Control Expert V16.2).
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: edge i/o

Message par elbarbudo »

Oui je viens de le voir lol
Ma cpu est en 4.3 grrrrrr
Faut que je m renseigner si ce n’est pas dangereux de la passer en 4.4
J’ai commencer a utilisé unity loader pour la première fois
Il me casse les pieds à me demander le mot de passe du firmware que j’ai pourtant supprimé 🤬🤬🤬
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: edge i/o

Message par elbarbudo »

Je viens d’apprendre que ça n’est plus unity loader 😂
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: edge i/o

Message par Béryl »

Bruce33 a écrit : 26 août 2025, 16:31 En revanche ce n'est exploitable qu'avec un processeur M580 qui a le firmware SV4.40 (publié en même temps que Control Expert V16.2).
Ah bon ? Pourquoi n'est-ce pas possible avec un M340 ?
Sur la plaquette commerciale, ils parlent du M340 pourtant...
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: edge i/o

Message par elbarbudo »

Béryl a écrit : 27 août 2025, 08:05
Bruce33 a écrit : 26 août 2025, 16:31 En revanche ce n'est exploitable qu'avec un processeur M580 qui a le firmware SV4.40 (publié en même temps que Control Expert V16.2).
Ah bon ? Pourquoi n'est-ce pas possible avec un M340 ?
Sur la plaquette commerciale, ils parlent du M340 pourtant...
Oui même avec un premium équipé d’un coupleur tu pourras c’est juste que les dtm se trouvent sur la version 4.4
Tu peux utiliser d’autres dtm genre modbus device mais ils n’intègrent pas modicon edge i/o configuration de ce que j’ai compris
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: edge i/o

Message par fish »

Salut,
Message de ce jour de Schneider :
Nouvelle version EcoStruxure Control Expert V16.2 – Disponible dès maintenant
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité de la nouvelle version EcoStruxure Control Expert
V16.2, notre environnement de programmation pour les automates Modicon PAC – (M580, M340)
Cette version marque une étape importante dans l’évolution de notre offre, en intégrant notamment
la nouvelle gamme d’entrées/sorties déportées Modicon Edge I/O NTS, conçue pour répondre aux
exigences croissantes de connectivité, de performance et de cybersécurité dans les architectures
industrielles modernes.
Dans un souci constant d’amélioration de la qualité et de la fiabilité de nos solutions, cette version V16.2
vient également remplacer la précédente version V16.1, qui a été retirée de la diffusion. Nous
demandons à tous nos utilisateurs de migrer vers cette nouvelle version afin de bénéficier d’une expérience
optimisée et pleinement sécurisée.
Les principaux bénéfices de la version V16.2 :
· Compatibilité native avec la gamme Modicon Edge I/O NTS
· Améliorations de stabilité et de performance
· Renforcement de la synchronisation des données terrain
· Développement d’architectures Safety certifiables TÜV
Téléchargement
La version V16.2 est disponible dès maintenant via le lien suivant :
Télécharger EcoStruxure Control Expert V16.2
⚠ Recommandation importante
Pour sécuriser la mise à jour de Control Expert et des librairies associées merci de sauvegarder
l’ensemble de vos fichiers d’équipements tiers (.eds).
Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.

Rueil-Malmaison, le 26 août 2025
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: edge i/o

Message par elbarbudo »

Yes mais quand tu rajoute en dtm on te demande de le mettre dans la white liste de security editor
Mais je sais pas comment utiliser cette merde
Je n’ai pas le mot de passe de security admin
Ni la possibilité de créer un profil 🤬🤬🤬🤬
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: edge i/o

Message par elbarbudo »

Et maintenant même pour ouvrir contrôl expert on me demande un nom d’utilisateur et mot de passe que je n’ai pas
Alors oui c’est très bien edge i/o niveau montage et adressage mais ensuite faut passer par upgrade la cpu ensuite par security editor avec des mot de passe de partout à la longue ça devient casse- couille
Désolé du terme
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: edge i/o

Message par fish »

elbarbudo a écrit : 27 août 2025, 11:10 Et maintenant même pour ouvrir contrôl expert on me demande un nom d’utilisateur et mot de passe que je n’ai pas
Alors oui c’est très bien edge i/o niveau montage et adressage mais ensuite faut passer par upgrade la cpu ensuite par security editor avec des mot de passe de partout à la longue ça devient casse- couille
Désolé du terme
La cybersécurité va envahir tout (on a déjà des sites avec identifiant, mot de passe, et code reçu par sms ou mail)...
C'est pareil pour les automatismes....
Répondre