Bonjour,
J'ai un ihm de marque siemens, un tp 700 comfort et j'ai aussi un automate bosch rexroth ctrl core, j'ai essayé de mettre en place une communication de type OPC UA entre les deux, mais l'ihm semble rejeter la communication.
Avec Ua expert, mon copain et moi on a vu que le problème ne venait de l'automate, il envoie bien les variables à l'ihm; par contre sur tia portal, impossible de recuperer ces variables (il met com rejetée) et sur l'ihm on a un message "la valeur 0 n'est pas attribué à l'automate".
J'ai essayé sur tia portal v16 et v 19 meme soucis, on a bien configuré sur tia portal l'activation de l'opc ua et la connexion. Entre un automate siemens et un ihm de chez siemens aucun soucis par contre.
Auriez vous des idées?
communication opc ua
-
automaticienlaure
- Apprend le binaire

- Messages : 6
- Enregistré le : 08 juin 2025, 17:49
Re: communication opc ua
Salut,
Ton API est client ou serveur OPC? Car pour moi l'API serait serveur et l'IHM client.
Ensuite faut peut être voir du côté des accès à paramétrer sans (pour tester au début) mot de passe ect...
En fait beaucoup de pistes faudrait que tu précise un peu plus.
Ton API est client ou serveur OPC? Car pour moi l'API serait serveur et l'IHM client.
Ensuite faut peut être voir du côté des accès à paramétrer sans (pour tester au début) mot de passe ect...
En fait beaucoup de pistes faudrait que tu précise un peu plus.
-
automaticienlaure
- Apprend le binaire

- Messages : 6
- Enregistré le : 08 juin 2025, 17:49
Re: communication opc ua
Alors, notre automate faisait office de Seveur OPC ua et notre ihm siemens devrait faire office de opc ua client; nous n'utilisions pas de sécurité sur le serveur " none". On a essayé de faire une communication grace à Ua expert avec juste l'automate; ce qui a permis de voir que l'automate communiquait bien.
Tout était bien parametré des deux cotés; sur l'automate bosch, nous avions que la licence serveur opc ua et non la licence opc ua client; ce qui nous aurait permis peut etre de communiquer en mode inversé et après quelques recherches, sur tia portal je n'avais pas la licence opc ua client; certaines licences Win cc ne l'ont pas incluses.
Et je me suis aperçue qu'on aurait pu faire intervenir un autre logiciel node red je crois (gratuit) et faire un script) pour ce logiciel puisse etre serveur ou client selon la configuration; ce qui aurait pu permettre de palier aux manques de licence des deux cotés...
Tout était bien parametré des deux cotés; sur l'automate bosch, nous avions que la licence serveur opc ua et non la licence opc ua client; ce qui nous aurait permis peut etre de communiquer en mode inversé et après quelques recherches, sur tia portal je n'avais pas la licence opc ua client; certaines licences Win cc ne l'ont pas incluses.
Et je me suis aperçue qu'on aurait pu faire intervenir un autre logiciel node red je crois (gratuit) et faire un script) pour ce logiciel puisse etre serveur ou client selon la configuration; ce qui aurait pu permettre de palier aux manques de licence des deux cotés...
-
gnanvofredy
- Apprend le binaire

- Messages : 3
- Enregistré le : 19 juil. 2025, 16:11
Re: communication opc ua
Il semble que le problème vienne surtout des licences OPC UA client manquantes sur l’IHM et sur TIA Portal.automaticienlaure a écrit : ↑07 sept. 2025, 11:52 Bonjour,
J'ai un ihm de marque siemens, un tp 700 comfort et j'ai aussi un automate bosch rexroth ctrl core, j'ai essayé de mettre en place une communication de type OPC UA entre les deux, mais l'ihm semble rejeter la communication.
Avec Ua expert, mon copain et moi on a vu que le problème ne venait de l'automate, il envoie bien les variables à l'ihm; par contre sur tia portal, impossible de recuperer ces variables (il met com rejetée) et sur l'ihm on a un message "la valeur 0 n'est pas attribué à l'automate".
J'ai essayé sur tia portal v16 et v 19 meme soucis, on a bien configuré sur tia portal l'activation de l'opc ua et la connexion. Entre un automate siemens et un ihm de chez siemens aucun soucis par contre.
Auriez vous des idées?