Bonjour a tous,
J'ai un ami qui bosse sur la mise en service de la partie controle d'un equipement roulant.
Il s'agit d'un S7-1200. la carte SM1231 pour entrees ana en courant 4-20mA 231-4HF32-0XB0
Voici le schema de l alim.
Probleme: Des la mise sous tension de l'eclairage, toutes les entrees ana en courant changent de valeur et ne se retablissent que lorsque l'eclairage est eteint.
La reference du convertisseur DC/DC est SD-350B-24 de Mean Well.
Avez vous deja fais face a ce type de probleme ?
Drawing3.jpg
Drawing2.jpg

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 18 juil. 2016, 18:47
par itasoft
Slts,
La première chose à faire c’est de mesurer la tension entre +IN et –IN ça doit s’écrouler au moment de l’éclairage.
ou si le 24Vcc n'est pas délivrée par une batterie , le filtrage s'écroule (voir avec un oscillo.)

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 18 juil. 2016, 22:46
par sinced
Itasoft merci pour ta reponse la tension en entree du convertisseur chute de 1V par contre la tension en sortie du convertisseur est a +24VDC stable.

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 18 juil. 2016, 23:07
par itasoft
slts,
bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? tiens comme c'est bizarre, (Jouvet)
la bourre 24Vcc +IN -IN est donné par quoi ?
c'est quoi comme lampes d'éclairage ?

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 19 juil. 2016, 08:52
par sinced
C'est une locomotive. Le 24V vient d'une batterie

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 19 juil. 2016, 12:50
par itasoft
slts,
d'après ton schéma le convertisseur n'est pas relié à la masse (BORNE FG) c'est voulu ?

cliquer dessus pour agrandir
Convert24V.JPG

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 19 juil. 2016, 14:12
par sinced
Ok on va chercher de ce côté là.
Le cas échéant essayer peut être d'alimenter les capteurs analogiques par un autre convertisseur avec masse commune entre la tension d'alimentation de la câble et celle des capteurs

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 24 juil. 2016, 16:59
par Lorent2
Ça a fonctionné, où alors c'est tout neuf et ça fonctionne mal ?

La carte est configurée en mode 2 fils ou 4 fils ?

Les AMP, c'est bien des convertisseurs R/I, prévu pour un montage 2 fils ?

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 24 juil. 2016, 18:06
par itasoft
slts,
Les AMP, c'est bien des convertisseurs R/I, prévu pour un montage 2 fils ?

dans cette application ça convertit rien, c'est pour avoir un isolement galvanique avec le 24Vcc de la batterie.

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 24 juil. 2016, 21:57
par Lorent2
itasoft a écrit :slts,
Les AMP, c'est bien des convertisseurs R/I, prévu pour un montage 2 fils ?

dans cette application ça convertit rien, c'est pour avoir un isolement galvanique avec le 24Vcc de la batterie.
C'est pour cela que c'est marqué "'Ampli qui transforme les résistances en courant" ... ...