[Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
Posté : 27 juil. 2016, 16:01
Salut,
Bon j'ai un de mes collègues bloqué (pour ne pas dire complètement bloqué) sur une configuration avec un M241 et une carte ana 4 entrée TM3AI4.
IDE (Somachine)
Les symptômes sont les suivant:
Lorsque l'intensité varie sur les bornes 7 & 8, la variable IW"X" ne varie pas (idem sur les autres bornes)
Code erreur de la carte 6 Wiring error detected (low limit exceeded)
Quand on inverse les fils code erreur 5 Wiring error detected (high limit exceeded)
Les tests suivant ont été déjà réalisé
1) Changement d'automate par un M251 --> NOK
2) Changement en lieu et place de la carte analogique --> NOK
3) Changement du mode de d'acquisition (4mA-20mA --> 0-10V) --> NOK
4) Modification du câblage (la je ne sais pas comment) --> NOK
Ci dessous le schémas de câblage de la carte J'essaye de poster le code automate assez vite
Merci d'avance, pour vos réponses, pistes que vous pourrez me donner
PS: je ne suis pas en face du projet ça risque de ne pas être simple XD
A+
Mant'
Bon j'ai un de mes collègues bloqué (pour ne pas dire complètement bloqué) sur une configuration avec un M241 et une carte ana 4 entrée TM3AI4.
IDE (Somachine)
Les symptômes sont les suivant:
Lorsque l'intensité varie sur les bornes 7 & 8, la variable IW"X" ne varie pas (idem sur les autres bornes)
Code erreur de la carte 6 Wiring error detected (low limit exceeded)
Quand on inverse les fils code erreur 5 Wiring error detected (high limit exceeded)
Les tests suivant ont été déjà réalisé
1) Changement d'automate par un M251 --> NOK
2) Changement en lieu et place de la carte analogique --> NOK
3) Changement du mode de d'acquisition (4mA-20mA --> 0-10V) --> NOK
4) Modification du câblage (la je ne sais pas comment) --> NOK
Ci dessous le schémas de câblage de la carte J'essaye de poster le code automate assez vite
Merci d'avance, pour vos réponses, pistes que vous pourrez me donner
PS: je ne suis pas en face du projet ça risque de ne pas être simple XD
A+
Mant'