FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 16:53
par topaze67
Bonjour,


Sur Step 7 V5.5 quand je créais des variables Temp, il y avait des adresses :

Variable_1 bool 0.0
Variable_2 bool 0.1
Variable_3 bool 0.2

je qui me permettais de créer des transitions, ensuite dans mon première réseau, je faisais :

L 0
T LD0
NOP 0

je qui fais que je mettais toutes mes transition à 0 à chaque fois et je les écris plus loin si j'ai les conditions.
je faisais la même chose pour activé mes étapes dans mes DBs

mais la sur TIA, je ne vois plus d'adresse. Avec TIA, donc je ne peux pas écrire

L 0
T LD0
NOP 0

Si vous avez une idée pour résoudre cela

Merci

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 18:30
par Cyril93
Salut,

Petite recherche sur le forum ;)

viewtopic.php?f=4&t=646&p=3446&hilit=bl ... misé#p3446

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 19:03
par topaze67
Effectivement même dans les DB on a plus d'adresse,

j'ai même essayé de déclaré un tableau Array de 0 à 31 bool, en espérant que je peux mettre 0 dans un double mot, mais il n'accepte pas.
il n'accepte pas les adresses absolue.
Soit il existe une solution que je ne connais pas
Soit Siemens à pas assuré. mais je n'arrive pas à penser que Siemens n'a pas prévu cela.

Pour moi, que je sois dans un FB ou un DB, si mon bit 1.0 et à 1 en écrivant

L 0
DBXX.DBD 0

ou

L 0
LD 0

mon bit devrait repasser à 0

En tout cas, si vous avez une réponse, je suis preneur

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 19:10
par R26R
Salut,

Il te suffit d'aller dans les paramètres de ton DB et de décocher "DB optimisé", ça va remettre les adresses à l'ancienne.

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 19:16
par Cyril93
Tu as lu ce que j'ai envoyé ? Decoche l'option acces au bloc optimisé.

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 19:45
par topaze67
Je n'ai pas trouvé cette option

j'ai regardé dans les paramètre de mon FB

Tu as trouvé cela où ?

Re: FB dans TIA V13

Posté : 16 août 2016, 19:49
par topaze67
J'ai pas recompilé

Merci de ton aide Cyril93