Page 1 sur 2

Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 02 sept. 2016, 10:54
par stefsln
Bonjour,

J'ai un projet ou je dois communiquer entre un automate S7 1200 et des variateurs SEW. Entre les deux y as une passerelle DFE33B.
Communication en Ethernet /Ip ou en modbus?

Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de configuration?
Si oui auriez vous des exemple de programme?

Merci pour vos réponses!!!

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 02 sept. 2016, 10:57
par viking51
Bonjour,
Regardes sur le site SEW normalement tu as des exemples de programme S7.

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 05 sept. 2016, 14:12
par stefsln
Bonjour ,

Je trouve rien !!!!!!

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 05 sept. 2016, 15:33
par viking51
Salut,
Le lien vers la page de recherche.
https://www.usocome.com/os/dud/?tab=sof ... uage=fr_FR#
Sélectionnes logiciels et Movitrac B.
Tu devrais trouver ton bonheur.

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 06 sept. 2016, 08:35
par stefsln
Bonjour,

Et une communication entre un S7 1200 et une passerelle DFE32B en profinet cette fois ci?

Plus facile à mettre en oeuvre?


Merci

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 06 sept. 2016, 08:40
par Cyril93
Salut,

Avec cette passerelle tu trouveras un exemple sur le site SEW,
Siemens -> Profinet, Allen Bradley -> Ethernet/IP et Schneider -> Modbus TCP :D
Bon je te l'accorde on peux faire du modbus TCP avec le S7-1200 avec les blocs fonction MB_Client et MB_server

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 08:11
par happyjer
Cyril93 a écrit : Bon je te l'accorde on peux faire du modbus TCP avec le S7-1200 avec les blocs fonction MB_Client et MB_server
Intéressant, je me permet d'intervenir sur le sujet car j'aimerai réaliser quelque chose de similaire, faire communiquer un S7-1200 avec un variateur Schneider (ATV630/930) sans passerelle. Ce sont mes tous premiers pas avec TIA Portal et j'aimerai bien un peu d'aide pour parvenir a mon but.(Avec unity j'utilisé I/O scanning)

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 08:39
par Cyril93
Salut,

tu peux regarder ce lien pour paramétrer les blocs fonctions

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 11:13
par happyjer
première question toute bête, comment déclarer un appareil "non siemens" en l'occurrence mon variateur dans mon réseau sous tia portal? mon catalogue me fournis que des périphériques siemens! :oops:

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 11:42
par Cyril93
Il n'y a rien à déclaré dans appareil et réseau, tu dois juste créer une instance du bloc MB_CLIENT par connexion et renseigné le bloc. Regarde dans l'aide le chapitre MODBUS TCP(S7-1200)