connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 06 sept. 2016, 20:14
par plcotmane
salut,
j'ai des cpu premium le 57*** programmer avec PL7 PRO V4.5 et je voudrais connecter et travailler avec unity pro XLV5.0,
comment je dois faire?

merci

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 06 sept. 2016, 20:49
par itasoft
slts,
Il faut sur le P57xxxx y transférer le runTime unity avec le logiciel OS Loader

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 07:30
par foley
Salut,

Si je comprends bien il est possible de se connecter sur des projets PL7 depuis Unity ? Sans conversion de projet ni changement de matériel ?

En fait, ça voudrait dire qu'il n'y a plus besoin de PL7 ? J'ai du mal comprendre...

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 07:37
par Béryl
Pas du tout.
Le PL7 reste du PL7 et Unity du Unity !
Par contre, certaines CPU Premium originellement avec un firmware PL7 peuvent être flashées avec un firmware Unity.
Pour ça, tu utilises OS Loader.
Ainsi, tu n'as pas à acheter une CPU Unity.
Bien sûr, ton programme PL7 sera effacé au passage et tu devras le récrire en Unity pour qu'il soit accepté par ta CPU.

Pense à le noter sur la CPU pour celui qui va passer derrière toi.
Une CPU 203 (par exemple) accueille normallement un programme en PL7. Une fois flashée, elle passe en Unity. Quand on ne le sait pas, la connection avec PL7-Pro peut assez vite faire perdre quelques cheveux :D

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 09:24
par Brebiou
Béryl a écrit :Une CPU 203 (par exemple) accueille normallement un programme en PL7. Une fois flashée, elle passe en Unity. Quand on ne le sait pas, la connection avec PL7-Pro peut assez vite faire perdre quelques cheveux :D
Oh oui, j'ai vécu cela il y a longtemps! 3 jours de perdu dont 2 avec Chorus...

Et quand tu as le gars qui a fait ça sans avoir rien documenté sous la main, tu lui fait passer un sale 1/4 d'heure. :twisted:

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 21:19
par GMib
Béryl a écrit : Bien sûr, ton programme PL7 sera effacé au passage et tu devras le récrire en Unity pour qu'il soit accepté par ta CPU.
Unity peu importer et convertir un programme PL7.

sinon cette pratique est t'elle courante et sure ? y a t'il un risque pour le cpu ? j'aimerai remplacer et reprogrammer un vieil afficheur et un 57*** mais il est utilisé sur une chaine de prod et j'ai pas de cpu unity de rechange si ca tourne mal ...

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 21:50
par fish
GMib a écrit :
Béryl a écrit : Bien sûr, ton programme PL7 sera effacé au passage et tu devras le récrire en Unity pour qu'il soit accepté par ta CPU.
Unity peu importer et convertir un programme PL7.

sinon cette pratique est t'elle courante et sure ? y a t'il un risque pour le cpu ? j'aimerai remplacer et reprogrammer un vieil afficheur et un 57*** mais il est utilisé sur une chaine de prod et j'ai pas de cpu unity de rechange si ca tourne mal ...
Salut,
Et ben, c'est comme tout en production : on peut ne pas avoir des pièces de rechange et brûler un cierge tous les matins pour ne pas avoir de panne, ou alors, on est un peu plus professionnel, et on a une solution de secours (en magasin ou chez un distributeur pas trop loin). Et si on me répond "ouais, mais ça coûte cher", je pose la question: "ah bon ? parce qu'un arrêt de production, ça coûte rien ?????"
Bref, oui, c'est une pratique courante, oui c'est sûr, mais pas à 100%. Exemple : perte de communication quand on charge l'OS..... Et là, pas de solution, tout est perdu.
Alors, si tu veux upgrader sans risque :
-achat ou prêt d'une CPU
ou
-prestation auprès des services Schneider (je sais, c'est pas donné, mais au moins ils viennent avec une CPU de rechange et une sauvegarde programme) et tu es tranquille.

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 07 sept. 2016, 22:27
par GMib
Merci ca me rassure, pour l'achat du cpu je suis du même avis, mais nous somme une petite boite de seulement 4 employés dans l'usine et le patron préférera un arrêt de la production qu'une dépense potentiellement inutile ...
En sachant que c'est moi qui veu changer l'afficheur pour améliorer l'ergonomie et ne pas être dans la merde le jour ou il tombe en rade, je préfère éviter de lui annoncé qu'il faut en plus acheter un cpu ;)
je tenterai néanmoins le coup au vu de ce que tu me dit ;)
merci encore.

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 08 sept. 2016, 07:55
par Béryl
J'ai déjà flashé plusieurs CPU PL7 (upgrade) sans aucun problème. Alimentées par onduleur pour être plus tranquile !
Une CPU 203 tourne aussi sous Unity sur une machine du parc. Aucun souci.

Demain dès 8h : Cpu 57203 avec son programme en PL7-Pro remplacée par une 204 avec son p'tit frère en Unity.
Bon, j'y vais tranquille ; au pire, j'ai toujours la version PL7 à remettre en place si ça veut pas jouer.

La deuxième étape du chantier : remplacer les 2 Magelis à touches programmés sous XBT-L1000 par 2 HmiGto. Mais là, j'ai pas encore attaqué toutes les pages à repenser. C'est la partie que j'apprécie le moins. Je suis vraiment une grosse quiche en design :D

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Posté : 08 sept. 2016, 08:14
par itasoft
@beryl,
La deuxième étape du chantier : remplacer les 2 Magelis à touches programmés sous XBT-L1000 par 2 HmiGto. Mais là, j'ai pas encore attaqué toutes les pages à repenser. C'est la partie que j'apprécie le moins. Je suis vraiment une grosse quiche en design :D

Pour information:
Disons que j'ai une moulinette qui convertit automatiquement les applications XBTL1000 pour migration sur les tactiles Vijeo-designer,
Mais ça les reconduits à l'identique , sans modification des images et sans besoin de modification du programme automate.

cliquer dessus pour agrandir
moulinetteXBTL1000.PNG