Paramètre AUTO PID unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Paramètre AUTO PID unity

Message par Béryl »

J'ai un souci avec le paramètre (booléen) AUTO du PID sous Unity.
L'équation logique le donne vrai, mais il semble que la fonction PID interne à Unity la remet à 0 (c'est un paramètre R/W dans le PID).
Pourquoi ?!!
Résultat : le PID ne regule rien alors que l'entrée AUTO est juste sur la ligne du dessus...
Avatar du membre
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par chgui »

Salut, c'est la fonction PID_INT OU PID OU PIDFF???
Tout les paramètres sont bien rentrée, limite mesure, limite sortie.
Attention aussi à l'entrée TR_S.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par Béryl »

PID_INT.
Marche dans une section, mais pas dans une autre.
Je cherche toujours...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par itasoft »

slts,
on s'autorise à penser que c'est utilisé dans une section périodique et non pas cyclique
?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par Béryl »

Image

Non, Itasoft. dans la même section, les mêmes lignes de code pour un autre PID tournent normalement.
Je joins un grab d'écran. En espérant que ça passe !

La variable n'est bien sûr utilisée nulle part ailleurs dans le programme !
Avatar du membre
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par chgui »

Et les paramètres sont bien renseigné? J'utilise plus le PIDFF.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par itasoft »

slts,
Non, Itasoft. dans la même section, les mêmes lignes de code pour un autre PID tournent normalement.

c'est bien mais ça répond pas à la question , c'est utilisé dans quelle tache périodique MAST/FAST et quelle est la période ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par Béryl »

Tâche MAST périodique 100ms
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par itasoft »

OK,
sur la photo la bobine _AUTO est en rouge alors que les deux contacts sont en vert, comme le PID en interne ne commande ce bit AUTO,
pour moi ça veut dire que c'est mis à zéro ailleurs ou alors c'est le PID fantôme, lol

on présume que la variable PidP1_AUTO n'est pas sur une adresse absolue du type %MWi.x ou %Mx sinon ça voudrait dire que une autre variable pointe sur cette même adresse absolue.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

[Résolu] Re: Paramètre AUTO PID unity

Message par Béryl »

Trouvé !!!!!
Tout con... Le tableau PidP1 servait aussi de paramètre... au PidP3 ! :oops:
Erreur de frappe. D'où embrouille du programme.

Désolé pour le bruit.
Répondre