modification ilot OTB

Message par skip74 »

salut

j'ai un client qui possède un ilot OTB.
il est composé:
1 coupleur OTB1EDM9LP
1 carte otbtm2ari8lt
1 carte otbtm2ami8ht
1 carte otbtm2avo2ht
1 carte otbtm2ddi16dt
1 carte otbtm2ddo16uk

je dois rajouter une carte 1 carte otbtm2ddo32tk

je rajoute la carte dans l'espace de travail ,je compile: pas de problème
lors du transfert, j'ai une erreur 1011H; erreur modbus l'adresse des données dans la requaete est invalide (registre 40293,; longueur 1)

Quelqu'un a une idée de l'origine de cette erreur?

Merci
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

[RESOLU]Re: modification ilot OTB

Message par skip74 »

Bon personne ne s'est pressé pour répondre LOL...

j'ai vu avec Chorus, la personne était sympa, mais bon...
seul solution qu'ils m'aient proposé c'étais de flasher l'OS de l'ilot.
bon avec la machine en prod (je peux couper l'ilot 30 seconde ou 1 minute mais pas plus...) j'ai laissé tombé.

j'ai finit par installer un M221 qui trainait pour rajouter ma carte...
un peu galéré car j'ai du flasher le M221 pour avoir accès aux fonctions de com... (je préférais que ce soit lui le maitre)...
galéré aussi car ce P*tain de TSX57 ne voulait pas répondre a une fonction combinée lecture + écriture...

bref ca marche