11 résultats trouvés

par joliemoon
27 mars 2018, 02:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
Réponses : 4
Vues : 2855

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Bonjour

Waow ! Merci pour toutes vos réponses. Je vais tester la solution de Figure à savoir le paramètre de "Variation minimum pour la communication".

Pour répondre à bipcoyote, non je n'ai pas d'hystérésis, il est à 0.

Et enfin à Schul, je suis en réel des 2 côtés. Ma consigne, je l'envoies ...
par joliemoon
09 févr. 2018, 22:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
Réponses : 4
Vues : 2855

Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Bonjour

Je viens solliciter de nouveau votre aide pour des communications entre un Sofrel et un automate M251.
Voici ce qui se passe :
- J'ai une consigne qui a pour valeur de départ dans l'automate 7,00
- Si je modifie cette valeur depuis le Sofrel de 7,00 à 7,2, l'automate prend la modification ...
par joliemoon
09 févr. 2018, 21:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour tout le monde

J'ai résolu mon problème de lecture des %MD d'un automate configuré avec SoMachine et un Sofrel. Il faut tout simplement multiplier par
l'adresse %MD et on obtient l'adresse à configurer dans le sofrel. EX : %M500 --> 1000 dans le Sofrel.

J'ai oublié le format utilisé est ...
par joliemoon
12 juil. 2017, 08:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
Oui, j'ai essayé en 4 et j'ai des erreurs dans le suivi de la comm.
Merci beaucoup
par joliemoon
09 juil. 2017, 05:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
Oui, dans le Sofrel. D'abord, est-ce que la configuration du Sofrel est OK ? On a fait la même programmation avec un Zélio et ça fonctionne.
Merci beaucoup
par joliemoon
08 juil. 2017, 04:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
ça y est, j'ai enfin pu trouver un moment pour te répondre. Voilà, je souhaite lire les données modbus de type %MX, comme tu l'as dis le bit d'un mot %MW.
Voici la requête de lecture que j'ai configuré dans le Sofrel :
modbus_%mx.PNG

Pour récupérer le bit du mot %MW, j'ai configuré une ...
par joliemoon
04 juil. 2017, 21:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
Voici ce que j'ai configuré dans le Sofrel en pièce jointe. Les adresses automates commencent à %MD520. J'espère que le fichier joint sera ok. Je ne sais pas comment insérer une image. Par contre, je n'arrive pas encore à récupérer les bits de mots. Dans l'automate M251, les états de ...
par joliemoon
04 juil. 2017, 07:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
En fait c'est pas exactement ça. Ci-dessous le tableau de conversion. Il est vrai que %MW100 aura pour adresse 100 dans le Sofrel mais %MD100 = %MW200 et %MW201 donc aura pour adresse 200 dans le sofrel, etc... A savoir aussi que dans SoMachine, les adresses ne se chevauchent plus.
Merci ...
par joliemoon
03 juil. 2017, 05:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Si cela ne te gêne pas, est-ce que les %MD REAL ce sont des mots doubles de 32 bits réels et les %MW des mots de 8 ou 16 bits ?

Pour répondre à ta question oui jolie lune

Merci beaucoup
par joliemoon
03 juil. 2017, 05:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Réponses : 17
Vues : 9121

Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel

Bonjour
Il me semble avoir mis ces adresses mais sans succès. Je vais réessayer, peut-être que j'ai mal configuré.
Merci beaucoup :D