Bonjour
Waow ! Merci pour toutes vos réponses. Je vais tester la solution de Figure à savoir le paramètre de "Variation minimum pour la communication".
Pour répondre à bipcoyote, non je n'ai pas d'hystérésis, il est à 0.
Et enfin à Schul, je suis en réel des 2 côtés. Ma consigne, je l'envoies ...
11 résultats trouvés
- 27 mars 2018, 02:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
- Réponses : 4
- Vues : 2855
- 09 févr. 2018, 22:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
- Réponses : 4
- Vues : 2855
Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
Bonjour
Je viens solliciter de nouveau votre aide pour des communications entre un Sofrel et un automate M251.
Voici ce qui se passe :
- J'ai une consigne qui a pour valeur de départ dans l'automate 7,00
- Si je modifie cette valeur depuis le Sofrel de 7,00 à 7,2, l'automate prend la modification ...
Je viens solliciter de nouveau votre aide pour des communications entre un Sofrel et un automate M251.
Voici ce qui se passe :
- J'ai une consigne qui a pour valeur de départ dans l'automate 7,00
- Si je modifie cette valeur depuis le Sofrel de 7,00 à 7,2, l'automate prend la modification ...
- 09 févr. 2018, 21:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour tout le monde
J'ai résolu mon problème de lecture des %MD d'un automate configuré avec SoMachine et un Sofrel. Il faut tout simplement multiplier par
l'adresse %MD et on obtient l'adresse à configurer dans le sofrel. EX : %M500 --> 1000 dans le Sofrel.
J'ai oublié le format utilisé est ...
J'ai résolu mon problème de lecture des %MD d'un automate configuré avec SoMachine et un Sofrel. Il faut tout simplement multiplier par
l'adresse %MD et on obtient l'adresse à configurer dans le sofrel. EX : %M500 --> 1000 dans le Sofrel.
J'ai oublié le format utilisé est ...
- 12 juil. 2017, 08:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
Oui, j'ai essayé en 4 et j'ai des erreurs dans le suivi de la comm.
Merci beaucoup
Oui, j'ai essayé en 4 et j'ai des erreurs dans le suivi de la comm.
Merci beaucoup
- 09 juil. 2017, 05:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
Oui, dans le Sofrel. D'abord, est-ce que la configuration du Sofrel est OK ? On a fait la même programmation avec un Zélio et ça fonctionne.
Merci beaucoup
Oui, dans le Sofrel. D'abord, est-ce que la configuration du Sofrel est OK ? On a fait la même programmation avec un Zélio et ça fonctionne.
Merci beaucoup
- 08 juil. 2017, 04:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
ça y est, j'ai enfin pu trouver un moment pour te répondre. Voilà, je souhaite lire les données modbus de type %MX, comme tu l'as dis le bit d'un mot %MW.
Voici la requête de lecture que j'ai configuré dans le Sofrel :
modbus_%mx.PNG
Pour récupérer le bit du mot %MW, j'ai configuré une ...
ça y est, j'ai enfin pu trouver un moment pour te répondre. Voilà, je souhaite lire les données modbus de type %MX, comme tu l'as dis le bit d'un mot %MW.
Voici la requête de lecture que j'ai configuré dans le Sofrel :
modbus_%mx.PNG
Pour récupérer le bit du mot %MW, j'ai configuré une ...
- 04 juil. 2017, 21:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
Voici ce que j'ai configuré dans le Sofrel en pièce jointe. Les adresses automates commencent à %MD520. J'espère que le fichier joint sera ok. Je ne sais pas comment insérer une image. Par contre, je n'arrive pas encore à récupérer les bits de mots. Dans l'automate M251, les états de ...
Voici ce que j'ai configuré dans le Sofrel en pièce jointe. Les adresses automates commencent à %MD520. J'espère que le fichier joint sera ok. Je ne sais pas comment insérer une image. Par contre, je n'arrive pas encore à récupérer les bits de mots. Dans l'automate M251, les états de ...
- 04 juil. 2017, 07:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
En fait c'est pas exactement ça. Ci-dessous le tableau de conversion. Il est vrai que %MW100 aura pour adresse 100 dans le Sofrel mais %MD100 = %MW200 et %MW201 donc aura pour adresse 200 dans le sofrel, etc... A savoir aussi que dans SoMachine, les adresses ne se chevauchent plus.
Merci ...
En fait c'est pas exactement ça. Ci-dessous le tableau de conversion. Il est vrai que %MW100 aura pour adresse 100 dans le Sofrel mais %MD100 = %MW200 et %MW201 donc aura pour adresse 200 dans le sofrel, etc... A savoir aussi que dans SoMachine, les adresses ne se chevauchent plus.
Merci ...
- 03 juil. 2017, 05:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Si cela ne te gêne pas, est-ce que les %MD REAL ce sont des mots doubles de 32 bits réels et les %MW des mots de 8 ou 16 bits ?
Pour répondre à ta question oui jolie lune
Merci beaucoup
Pour répondre à ta question oui jolie lune
Merci beaucoup
- 03 juil. 2017, 05:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
- Réponses : 17
- Vues : 9122
Re: Adresses Modbus d'un automate M251 et un Sofrel
Bonjour
Il me semble avoir mis ces adresses mais sans succès. Je vais réessayer, peut-être que j'ai mal configuré.
Merci beaucoup
Il me semble avoir mis ces adresses mais sans succès. Je vais réessayer, peut-être que j'ai mal configuré.
Merci beaucoup