Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 02 juil. 2017, 23:10

Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Message par joliemoon »

Bonjour

Je viens solliciter de nouveau votre aide pour des communications entre un Sofrel et un automate M251.
Voici ce qui se passe :
- J'ai une consigne qui a pour valeur de départ dans l'automate 7,00
- Si je modifie cette valeur depuis le Sofrel de 7,00 à 7,2, l'automate prend la modification
- Mais si je veux mettre 7,1, l'automate ne prend pas>><

En fait, je ne peux pas mettre des valeurs à +0,1 ou -0,1. Je voudrais savoir pourquoi ?

Merci beaucoup
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Message par Schul »

Salut!

Surprenant, j'ai jamais eu ce type de problème... t'es en réel des 2 côtés ? ta consigne tu la créee comment dans le sofrel ? tu modifies les valeurs direct en façade du sofrel ou lorsque tu te connectes via softools ?
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Dans softools, dans la déclaration de tes variables, un hystérésis existe t il ? Ce qui expliquerais le comportement.

++
Avatar du membre
Figure
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 09 mars 2016, 11:18
Localisation : Aix en Provence

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Message par Figure »

Salut !

Dans le menu "traitements" de ta consigne SOFREL tu as un paramètre "Variation minimum pour la communication".
Tu peux le mettre à 0.01 par exemple ! ;)

@ plus
Si tu as froid, mange une pizza
joliemoon
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 02 juil. 2017, 23:10

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Message par joliemoon »

Bonjour

Waow ! Merci pour toutes vos réponses. Je vais tester la solution de Figure à savoir le paramètre de "Variation minimum pour la communication".

Pour répondre à bipcoyote, non je n'ai pas d'hystérésis, il est à 0.

Et enfin à Schul, je suis en réel des 2 côtés. Ma consigne, je l'envoies depuis Softools.

Merci beaucoup
Répondre