4 résultats trouvés

par RomLem
11 juil. 2017, 22:54
Forum : Siemens
Sujet : ET200 présent sur réseau
Réponses : 6
Vues : 4717

Re: ET200 présent sur réseau

Bonjour,

est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.

A plus
par RomLem
11 juil. 2017, 22:24
Forum : Siemens
Sujet : Tia portal et OPC serveur
Réponses : 10
Vues : 11681

Re: Tia portal et OPC serveur

Dans l'OPC comment déclares tu les variables ? si c'est en adressse "physique", TIA portal ne fonctionne pas avec des variables adressés (enfin point de vue utilisateur). si tu as besoin d'utiliser les adresses, il faut que dans les paramètres DB côté TIA portal tu doit sélectionner comme quoi tu ...
par RomLem
10 juil. 2017, 23:20
Forum : Siemens
Sujet : Tia portal et OPC serveur
Réponses : 10
Vues : 11681

Re: Tia portal et OPC serveur

Bonjour,
Pour info, côté TIA portal il n'y a rien à faire...
par RomLem
10 juil. 2017, 23:07
Forum : Présentation
Sujet : Formation adulte en automatisme
Réponses : 1
Vues : 1805

Formation adulte en automatisme

Bonjour à tous,

Je suis nouveau ici, j'ai un BTS MAI et une licence SARI, je suis automaticien depuis 7 ans. j'ai 27 ans.
J'aimerai faire une formation en master.j'ai deja contacter le greta mais pas de retours positif.
Je cherche des gens qui ont fait des formations adultes pour savoir comment ça ...