Je n'ai aucune certitude la dessus mais on m'a certifié que c'était les mêmes programme....
Penible à vérifier car c'est sur des ponts roulants.
Non je n'ai aucune erreur a l'ouverture. Seul truc bisarre comme on voit sur la photo la scrutation s'arrete au niveau du fc 5. J'ai envie de le ...
7 résultats trouvés
- 26 janv. 2018, 22:42
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
- 26 janv. 2018, 21:07
- Forum : Siemens
- Sujet : Carte mémoire HMI
- Réponses : 7
- Vues : 4106
Re: Carte mémoire HMI
Bonjour,
Sur un panel touch je ne sait plus quel version exactement avec windows CE,
Je copiais justement les fichiers et en cas de problème sur le panel je le remplaçais je faisais le schémas inverse.
Par contre ne fait pas comme moi une fois ! ne formate pas ta carte !!! lol elle est foutu ...
Sur un panel touch je ne sait plus quel version exactement avec windows CE,
Je copiais justement les fichiers et en cas de problème sur le panel je le remplaçais je faisais le schémas inverse.
Par contre ne fait pas comme moi une fois ! ne formate pas ta carte !!! lol elle est foutu ...
- 26 janv. 2018, 20:39
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
Re: step 7 Bloc SEND FC5
Pour les connaisseurs dans la photo que je viens de partager de Netpro ,l'adresse MAC dans "Choisir l'adresse MAC/Utiliser la protocole ISO" est-elle l'adresse de ma carte du coupleur ou de la carte distante ?
Car le programme n'est pas celui d'origine mais pris sur une autre machine identique.
Il ...
Car le programme n'est pas celui d'origine mais pris sur une autre machine identique.
Il ...
- 26 janv. 2018, 20:30
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
Re: step 7 Bloc SEND FC5
Voila ma config Netpro....
https://drive.google.com/file/d/1NiYut8 ... sp=sharing
Ça me parait light...
https://drive.google.com/file/d/1NiYut8 ... sp=sharing
Ça me parait light...
- 26 janv. 2018, 20:12
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
Re: step 7 Bloc SEND FC5
Djé que veut tu dire tu nous dis pas tout ? Demande moi je te donne toutes les infos que tu veut. pas de souci.
Voila une copie d’écran en ligne du programme :
https://drive.google.com/file/d/1zPcavRumMAcQ6J5WZ-AT9pFJfZddsAYF/view?usp=sharing
Truc encore plus bizarre la scrutation s’arrête au ...
Voila une copie d’écran en ligne du programme :
https://drive.google.com/file/d/1zPcavRumMAcQ6J5WZ-AT9pFJfZddsAYF/view?usp=sharing
Truc encore plus bizarre la scrutation s’arrête au ...
- 26 janv. 2018, 08:40
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
Re: step 7 Bloc SEND FC5
Bonjour,
Le FC5 est un bloc siemens (verrouillé) pour l'envoie de donnée et idem FC6 pour la réception pour un coupleur 343-1.
Le pire c'est que ca fonctionnait avant....
Merci pour le liens je vais y regarder.
Le FC5 est un bloc siemens (verrouillé) pour l'envoie de donnée et idem FC6 pour la réception pour un coupleur 343-1.
Le pire c'est que ca fonctionnait avant....
Merci pour le liens je vais y regarder.
- 25 janv. 2018, 20:46
- Forum : Siemens
- Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
- Réponses : 13
- Vues : 7289
step 7 Bloc SEND FC5
Bonjour a tous.
Je travail depuis peu dans un bureau d’étude en automatisme, malgré que je maîtrise assez bien step 7 la je bloque...
J'aimerais solliciter vos lumières concernant une écriture en LIST que je ne comprend pas.
Voila le problème je dois dépanner un client, son automate siemens S7 ...
Je travail depuis peu dans un bureau d’étude en automatisme, malgré que je maîtrise assez bien step 7 la je bloque...
J'aimerais solliciter vos lumières concernant une écriture en LIST que je ne comprend pas.
Voila le problème je dois dépanner un client, son automate siemens S7 ...