7 résultats trouvés

par Michael5454
26 janv. 2018, 22:42
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

Re: step 7 Bloc SEND FC5

Je n'ai aucune certitude la dessus mais on m'a certifié que c'était les mêmes programme....

Penible à vérifier car c'est sur des ponts roulants.

Non je n'ai aucune erreur a l'ouverture. Seul truc bisarre comme on voit sur la photo la scrutation s'arrete au niveau du fc 5. J'ai envie de le ...
par Michael5454
26 janv. 2018, 21:07
Forum : Siemens
Sujet : Carte mémoire HMI
Réponses : 7
Vues : 4106

Re: Carte mémoire HMI

Bonjour,

Sur un panel touch je ne sait plus quel version exactement avec windows CE,
Je copiais justement les fichiers et en cas de problème sur le panel je le remplaçais je faisais le schémas inverse.

Par contre ne fait pas comme moi une fois ! ne formate pas ta carte !!! lol elle est foutu ...
par Michael5454
26 janv. 2018, 20:39
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

Re: step 7 Bloc SEND FC5

Pour les connaisseurs dans la photo que je viens de partager de Netpro ,l'adresse MAC dans "Choisir l'adresse MAC/Utiliser la protocole ISO" est-elle l'adresse de ma carte du coupleur ou de la carte distante ?

Car le programme n'est pas celui d'origine mais pris sur une autre machine identique.
Il ...
par Michael5454
26 janv. 2018, 20:30
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

Re: step 7 Bloc SEND FC5

Voila ma config Netpro....

https://drive.google.com/file/d/1NiYut8 ... sp=sharing

Ça me parait light...
par Michael5454
26 janv. 2018, 20:12
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

Re: step 7 Bloc SEND FC5

Djé que veut tu dire tu nous dis pas tout ? Demande moi je te donne toutes les infos que tu veut. pas de souci.

Voila une copie d’écran en ligne du programme :

https://drive.google.com/file/d/1zPcavRumMAcQ6J5WZ-AT9pFJfZddsAYF/view?usp=sharing

Truc encore plus bizarre la scrutation s’arrête au ...
par Michael5454
26 janv. 2018, 08:40
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

Re: step 7 Bloc SEND FC5

Bonjour,

Le FC5 est un bloc siemens (verrouillé) pour l'envoie de donnée et idem FC6 pour la réception pour un coupleur 343-1.

Le pire c'est que ca fonctionnait avant....

Merci pour le liens je vais y regarder.
par Michael5454
25 janv. 2018, 20:46
Forum : Siemens
Sujet : step 7 Bloc SEND FC5
Réponses : 13
Vues : 7289

step 7 Bloc SEND FC5

Bonjour a tous.


Je travail depuis peu dans un bureau d’étude en automatisme, malgré que je maîtrise assez bien step 7 la je bloque...
J'aimerais solliciter vos lumières concernant une écriture en LIST que je ne comprend pas.

Voila le problème je dois dépanner un client, son automate siemens S7 ...