4 résultats trouvés

par Nico
22 nov. 2018, 13:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Unity pro reception de bit unique par liaison modbus
Réponses : 24
Vues : 9829

Re: Unity pro reception de bit unique par liaison modbus

Bonjour,

Il faut surtout analyser le "gestion_read", dans l'aide tu verras qu'il y a notamment un retour d'infos sur l'état de ta com' dans le tableau, car ceci te permettra de conditionner ta com'.
par Nico
05 nov. 2018, 16:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : obsolescence premium
Réponses : 4
Vues : 3223

Re: obsolescence premium

Bonjour,

Attention juste aux cartes métiers spécifiques lors de la conversion du projet. Même le code en lui-même peut ne pas être totalement retrouvé sous unity sans avoir généré d'erreur dans le rapport de conversion.
par Nico
05 nov. 2018, 15:56
Forum : Présentation
Sujet : Présentation Nico
Réponses : 6
Vues : 3218

Re: Présentation Nico

Bonjour,

@itasoft: effectivement Schneider a des tarifs exorbitants et son commercial ne fait pas d'effort. Du coup, les intégrateurs perdent en savoir-faire et collent des surcoûts quand on demande du Schneider.

Sinon, merci pour l'accueil !
par Nico
31 oct. 2018, 14:35
Forum : Présentation
Sujet : Présentation Nico
Réponses : 6
Vues : 3218

Présentation Nico

Bonjour à tous,

Nicolas, 27ans, je travaille depuis 3 ans dans l'embouteillage sur Reims après être sorti d'un Master EEAII.