10 résultats trouvés
- 05 janv. 2023, 15:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
- Réponses : 10
- Vues : 901
Re: [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
Après vérification, en EIP le M221 n'est que serveur, il n'a pas de mode client.
Du coup c'est mort, il va falloir faire ça en RS232. (a moins que la cam ne gère le Modbus, mais ça n'en a pas l'air)
Merci de cette confirmation, je l'avais bien senti comme ça. Je me suis lancé dans le ...
- 05 janv. 2023, 12:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
- Réponses : 10
- Vues : 901
Re: [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
il te reste la solution RS232 à voir
MiGaNuTs n'as pas vu que c'est sur Machine Expert Basic !
------
En RS232 sur le port série, faut voir avec la Doc comment ça marche :
1)Soit il émet tout seul une trame en ASCII à la détection du code barre
2)Soit il faut l’interroger d’abord pour qu’il ...
- 05 janv. 2023, 10:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
- Réponses : 10
- Vues : 901
Re: [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
Merci de vos retours ! :)
Itasoft : Pas de Modbus proposé par le SR-X100, je suis un habitué de Keyence et Schneider mais c'est la première que je me fais imposer le SR-X100. Le M221 je n'avais pas le choix et dieu sais si je préférai mettre ma TI82 a la place ! Bref de prime abord pas possible en ...
Itasoft : Pas de Modbus proposé par le SR-X100, je suis un habitué de Keyence et Schneider mais c'est la première que je me fais imposer le SR-X100. Le M221 je n'avais pas le choix et dieu sais si je préférai mettre ma TI82 a la place ! Bref de prime abord pas possible en ...
- 05 janv. 2023, 08:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
- Réponses : 10
- Vues : 901
[M221] Communication avec un SR-X100 de chez Keyence
Bonjour, et merci pour la lecture de ce qui suis.
Je voulais savoir si parmi vous, quelqu'un avait déjà fais communiquer un M221CE16T avec un SR-X100.
Je prend le temps d'écrire ici, car du coté de Keyence ou de Schneider je n'arrive pas a avoir les personnes techniques pour ce genre de question ...
Je voulais savoir si parmi vous, quelqu'un avait déjà fais communiquer un M221CE16T avec un SR-X100.
Je prend le temps d'écrire ici, car du coté de Keyence ou de Schneider je n'arrive pas a avoir les personnes techniques pour ce genre de question ...
- 20 juil. 2021, 11:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
Merci de tous ces commentaires,
Je viens de récupérer tout ce qu'il me faut pour valider avec un TSX57 comme maitre sur sa carte PCMCIA 114.
Effectivement les 57 ne sont plus commercialisés mais c'est plus facile a trouver que ma passerelle magique G303 de chez RedLion.
Si j'avais su j'en aurai ...
Je viens de récupérer tout ce qu'il me faut pour valider avec un TSX57 comme maitre sur sa carte PCMCIA 114.
Effectivement les 57 ne sont plus commercialisés mais c'est plus facile a trouver que ma passerelle magique G303 de chez RedLion.
Si j'avais su j'en aurai ...
- 15 juil. 2021, 13:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
Yes, j'ai aussi cette solution.
Ce que j'essayer de trouver c'était quelque chose ou je puisse fournir au client une référence pour qu'il fasse ces stock de maintenance.
Bref j'ai déjà plein de solution mais a tout hasard je suis venu tenter ma chance ici.
Merci de votre réactivité
Cordialement
Ce que j'essayer de trouver c'était quelque chose ou je puisse fournir au client une référence pour qu'il fasse ces stock de maintenance.
Bref j'ai déjà plein de solution mais a tout hasard je suis venu tenter ma chance ici.
Merci de votre réactivité
Cordialement
- 15 juil. 2021, 10:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
Merci @JC87 de ces infos, je vais me renseigner de ce coté.
Bien conscient que le protocole est obsolète mais la question n'est pas la malheureusement
Bien conscient que le protocole est obsolète mais la question n'est pas la malheureusement
- 15 juil. 2021, 09:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
Le problème c'est que la passerelle G303 n'est plus commercialisé et donc je recherche un équivalent !
- 15 juil. 2021, 09:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
La passerelle G303 de RedLion est Maitre sur le réseau Unitelway !
Les automates sont relié sur le réseau soit par LES64 ou par carte de communication !
Les automates sont relié sur le réseau soit par LES64 ou par carte de communication !
- 15 juil. 2021, 09:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
- Réponses : 16
- Vues : 3741
Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP
Bonjour, je suis a la recherche d'un module pour créer un réseau Unitelway de tel sorte que ce module soit Maitre sur mon réseau TSX47 pour pouvoir venir ensuite chercher dans cette interface les informations remontées !
Il y a deux ans j'ai mis 7 TSX47 en réseau grâce a une Passerelle REDLion qui ...
Il y a deux ans j'ai mis 7 TSX47 en réseau grâce a une Passerelle REDLion qui ...