bonjour, pour suivre l'évolution de mon appli ( communication M580 avec lecteur CB keyence).
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça ...
5 résultats trouvés
- 23 déc. 2024, 14:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
- Réponses : 8
- Vues : 1465
- 16 déc. 2024, 09:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
- Réponses : 8
- Vues : 1465
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.

j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
- 16 déc. 2024, 09:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
- Réponses : 8
- Vues : 1465
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
je confirme BMENOC0301.
- 15 déc. 2024, 12:54
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
- Réponses : 8
- Vues : 1465
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
c'est un 580, et je configure la carte soit en cliquant sur la carte ou dans le navigateur de DTM.
- 12 déc. 2024, 15:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
- Réponses : 8
- Vues : 1465
adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Bonjour, j'ai installé une carte BME NOC0301-2 sur un automate en paillasse , et mon problème , est que je configure une adresse IP sur cette carte et dès que je transfère le prog. dans l'automate, mon adresse IP configuré redeviens une adresse par défaut .
je comprends pas ?
je comprends pas ?