5 résultats trouvés

par meple
23 déc. 2024, 14:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Réponses : 8
Vues : 1465

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

bonjour, pour suivre l'évolution de mon appli ( communication M580 avec lecteur CB keyence).
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça ...
par meple
16 déc. 2024, 09:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Réponses : 8
Vues : 1465

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
:roll: :roll:
par meple
16 déc. 2024, 09:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Réponses : 8
Vues : 1465

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

je confirme BMENOC0301.
par meple
15 déc. 2024, 12:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Réponses : 8
Vues : 1465

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

c'est un 580, et je configure la carte soit en cliquant sur la carte ou dans le navigateur de DTM.
par meple
12 déc. 2024, 15:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Réponses : 8
Vues : 1465

adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Bonjour, j'ai installé une carte BME NOC0301-2 sur un automate en paillasse , et mon problème , est que je configure une adresse IP sur cette carte et dès que je transfère le prog. dans l'automate, mon adresse IP configuré redeviens une adresse par défaut .
je comprends pas ?