adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
meple
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 19 déc. 2018, 12:03

adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par meple »

Bonjour, j'ai installé une carte BME NOC0301-2 sur un automate en paillasse , et mon problème , est que je configure une adresse IP sur cette carte et dès que je transfère le prog. dans l'automate, mon adresse IP configuré redeviens une adresse par défaut .
je comprends pas ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par itasoft »

c'est un M340 ?
ou tu configure l'adresse IP ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
meple
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 19 déc. 2018, 12:03

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par meple »

c'est un 580, et je configure la carte soit en cliquant sur la carte ou dans le navigateur de DTM.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par itasoft »

BME NOC0301-2 ?? c'est pas une BMX NOC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
meple
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 19 déc. 2018, 12:03

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par meple »

je confirme BMENOC0301.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par itasoft »

OK, vu mais ça fait la même chose que le port Ethernet de l'UC , pourquoi l'avoir mis ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
meple
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 19 déc. 2018, 12:03

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par meple »

Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
:roll: :roll:
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par fish »

meple a écrit : 16 déc. 2024, 09:31 Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
:roll: :roll:
Les références en BME sont équipés à l'arrière de 2 ports et donc doivent être connectées à un fond de panier à 2 ports.
meple
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 19 déc. 2018, 12:03

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2

Message par meple »

bonjour, pour suivre l'évolution de mon appli ( communication M580 avec lecteur CB keyence).
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça fonctionne.
par contre je recherche la fonction qui me permet de recevoir le résultat du CB, en sachant qu'il y a déjà une discussion sur le sujet,
je ne trouve pas dans la bibliothèque de fonctions le bloc "SEND_RECV_MSG' ?
est ce qu'il existe un équivalent ?
Répondre