adresse IP sur carte BMENOC0301-2
adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Bonjour, j'ai installé une carte BME NOC0301-2 sur un automate en paillasse , et mon problème , est que je configure une adresse IP sur cette carte et dès que je transfère le prog. dans l'automate, mon adresse IP configuré redeviens une adresse par défaut .
je comprends pas ?
je comprends pas ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
c'est un M340 ?
ou tu configure l'adresse IP ??
ou tu configure l'adresse IP ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
c'est un 580, et je configure la carte soit en cliquant sur la carte ou dans le navigateur de DTM.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
BME NOC0301-2 ?? c'est pas une BMX NOC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
je confirme BMENOC0301.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
OK, vu mais ça fait la même chose que le port Ethernet de l'UC , pourquoi l'avoir mis ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.

j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Les références en BME sont équipés à l'arrière de 2 ports et donc doivent être connectées à un fond de panier à 2 ports.
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
bonjour, pour suivre l'évolution de mon appli ( communication M580 avec lecteur CB keyence).
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça fonctionne.
par contre je recherche la fonction qui me permet de recevoir le résultat du CB, en sachant qu'il y a déjà une discussion sur le sujet,
je ne trouve pas dans la bibliothèque de fonctions le bloc "SEND_RECV_MSG' ?
est ce qu'il existe un équivalent ?
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça fonctionne.
par contre je recherche la fonction qui me permet de recevoir le résultat du CB, en sachant qu'il y a déjà une discussion sur le sujet,
je ne trouve pas dans la bibliothèque de fonctions le bloc "SEND_RECV_MSG' ?
est ce qu'il existe un équivalent ?