52 résultats trouvés

par Uphelus
04 févr. 2026, 13:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Réponses : 11
Vues : 310

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Bonjour,

Vous dites utiliser le bit %S6 pour cadencer vos requêtes. Mais vous avez plusieurs équipement, donc plusieurs requêtes (lecture comme écriture) avant de lancer la 2ème lecture avez-vous vérifié que le bit d'activité est bien retombé?

Cordialement,
par Uphelus
26 août 2024, 12:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Générer des impulsions
Réponses : 11
Vues : 5712

Re: Générer des impulsions

Bonjour,

Le problème c'est que la boucle FOR est exécutée sans mise à jour de la sortie:
Fonctionnement du Bloc Fonction:
* Lecture des entrées du bloc fonction
* Exécution du programme (avec des mot et des bits qui évolue mais qui ne sont pas affecté aux sorties)
* Mise à jour des sorties (même ...
par Uphelus
27 juil. 2023, 16:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Télécharger Unity V11.1
Réponses : 13
Vues : 3577

Re: Télécharger Unity V11.1

Eurêka !!!

Merci j'ai enfin retrouvé l'ensemble de la logithèque!!
par Uphelus
27 juil. 2023, 11:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Télécharger Unity V11.1
Réponses : 13
Vues : 3577

Re: Télécharger Unity V11.1

Bonjour Béryl,

Je n'ai, de mon côté, pas trouvé la liste que tu présente. Je ne trouve que la dernière version du logiciel.

Peux-tu nous indiquer par quel chemin tu y es arrivé?
par Uphelus
29 juin 2023, 14:47
Forum : Electricité
Sujet : les transformateurs du courant TC
Réponses : 12
Vues : 6133

Re: les transformateurs du courant TC

Bonjour,

Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.

En zone HT encore ...
par Uphelus
27 juin 2023, 10:40
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Vijeo Designer
Réponses : 9
Vues : 2571

Re: Vijeo Designer

Bonjour Andala,

C'est bien X0 et X8 les bit a utiliser dans ce cas.

Pour complément d'information:
attention il peut y avoir un décalage dans l'adresse des %MW entre une génération en simulation et une génération en connecté.

Je recommande fortement de vérifier ce comportement avant de trop ...
par Uphelus
20 juin 2023, 10:31
Forum : Electricité
Sujet : connection des cables électrique
Réponses : 26
Vues : 7241

Re: connection des cables électrique

Je ne saurais répondre, mon anti virus bloque l'affichage de l'image :cry:
par Uphelus
20 juin 2023, 10:29
Forum : Electricité
Sujet : les transformateurs du courant TC
Réponses : 12
Vues : 6133

Re: les transformateurs du courant TC



bonsoir Uphelus

c'est pour cette cause qu'il faut court circuiter les secondaires des TC s'ils ne sont pas connectés à un amperemetre, puisque comme vous avez écrit avec R infinie, nous aura une tension infinie c'est à dire haute tension ce qui est dangeureuse, n'est ce pas?

merci


Bonjour ...
par Uphelus
19 juin 2023, 09:56
Forum : Electricité
Sujet : connection des cables électrique
Réponses : 26
Vues : 7241

Re: connection des cables électrique


les cas qui j'ai rencontrés sont les suivants:

1-2 cables de sections differentes situées ds un meme bornier d'un disjoncteur par exemple, soit 1.5mm2 et 4mm2, ds ce cas il est préferable de joindre ces 2 cables ds un meme embout de 6mm2 par exemple puisque si j'ai laissé ces 2 embouts, la ...
par Uphelus
19 juin 2023, 09:50
Forum : Electricité
Sujet : les transformateurs du courant TC
Réponses : 12
Vues : 6133

Re: les transformateurs du courant TC

Bonjour,

Les TC se comportent en générateur de courant. Exemple:
Soit un TC 1500A/5A. Lorsque le primaire voit 1500A le secondaire débite 5A. Il n'y a pas de notion de tension, nous sommes sur un générateur de courant.

En prenant U=R*I nous voyons tout de suite que plus R est élevé plus U est ...