Bonjour,
Vous dites utiliser le bit %S6 pour cadencer vos requêtes. Mais vous avez plusieurs équipement, donc plusieurs requêtes (lecture comme écriture) avant de lancer la 2ème lecture avez-vous vérifié que le bit d'activité est bien retombé?
Cordialement,
52 résultats trouvés
- 04 févr. 2026, 13:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 310
- 26 août 2024, 12:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Générer des impulsions
- Réponses : 11
- Vues : 5712
Re: Générer des impulsions
Bonjour,
Le problème c'est que la boucle FOR est exécutée sans mise à jour de la sortie:
Fonctionnement du Bloc Fonction:
* Lecture des entrées du bloc fonction
* Exécution du programme (avec des mot et des bits qui évolue mais qui ne sont pas affecté aux sorties)
* Mise à jour des sorties (même ...
Le problème c'est que la boucle FOR est exécutée sans mise à jour de la sortie:
Fonctionnement du Bloc Fonction:
* Lecture des entrées du bloc fonction
* Exécution du programme (avec des mot et des bits qui évolue mais qui ne sont pas affecté aux sorties)
* Mise à jour des sorties (même ...
- 27 juil. 2023, 16:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Télécharger Unity V11.1
- Réponses : 13
- Vues : 3577
Re: Télécharger Unity V11.1
Eurêka !!!
Merci j'ai enfin retrouvé l'ensemble de la logithèque!!
Merci j'ai enfin retrouvé l'ensemble de la logithèque!!
- 27 juil. 2023, 11:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Télécharger Unity V11.1
- Réponses : 13
- Vues : 3577
Re: Télécharger Unity V11.1
Bonjour Béryl,
Je n'ai, de mon côté, pas trouvé la liste que tu présente. Je ne trouve que la dernière version du logiciel.
Peux-tu nous indiquer par quel chemin tu y es arrivé?
Je n'ai, de mon côté, pas trouvé la liste que tu présente. Je ne trouve que la dernière version du logiciel.
Peux-tu nous indiquer par quel chemin tu y es arrivé?
- 29 juin 2023, 14:47
- Forum : Electricité
- Sujet : les transformateurs du courant TC
- Réponses : 12
- Vues : 6133
Re: les transformateurs du courant TC
Bonjour,
Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.
En zone HT encore ...
Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.
En zone HT encore ...
- 27 juin 2023, 10:40
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Vijeo Designer
- Réponses : 9
- Vues : 2571
Re: Vijeo Designer
Bonjour Andala,
C'est bien X0 et X8 les bit a utiliser dans ce cas.
Pour complément d'information:
attention il peut y avoir un décalage dans l'adresse des %MW entre une génération en simulation et une génération en connecté.
Je recommande fortement de vérifier ce comportement avant de trop ...
C'est bien X0 et X8 les bit a utiliser dans ce cas.
Pour complément d'information:
attention il peut y avoir un décalage dans l'adresse des %MW entre une génération en simulation et une génération en connecté.
Je recommande fortement de vérifier ce comportement avant de trop ...
- 20 juin 2023, 10:31
- Forum : Electricité
- Sujet : connection des cables électrique
- Réponses : 26
- Vues : 7241
Re: connection des cables électrique
Je ne saurais répondre, mon anti virus bloque l'affichage de l'image 
- 20 juin 2023, 10:29
- Forum : Electricité
- Sujet : les transformateurs du courant TC
- Réponses : 12
- Vues : 6133
Re: les transformateurs du courant TC
bonsoir Uphelus
c'est pour cette cause qu'il faut court circuiter les secondaires des TC s'ils ne sont pas connectés à un amperemetre, puisque comme vous avez écrit avec R infinie, nous aura une tension infinie c'est à dire haute tension ce qui est dangeureuse, n'est ce pas?
merci
Bonjour ...
- 19 juin 2023, 09:56
- Forum : Electricité
- Sujet : connection des cables électrique
- Réponses : 26
- Vues : 7241
Re: connection des cables électrique
les cas qui j'ai rencontrés sont les suivants:
1-2 cables de sections differentes situées ds un meme bornier d'un disjoncteur par exemple, soit 1.5mm2 et 4mm2, ds ce cas il est préferable de joindre ces 2 cables ds un meme embout de 6mm2 par exemple puisque si j'ai laissé ces 2 embouts, la ...
- 19 juin 2023, 09:50
- Forum : Electricité
- Sujet : les transformateurs du courant TC
- Réponses : 12
- Vues : 6133
Re: les transformateurs du courant TC
Bonjour,
Les TC se comportent en générateur de courant. Exemple:
Soit un TC 1500A/5A. Lorsque le primaire voit 1500A le secondaire débite 5A. Il n'y a pas de notion de tension, nous sommes sur un générateur de courant.
En prenant U=R*I nous voyons tout de suite que plus R est élevé plus U est ...
Les TC se comportent en générateur de courant. Exemple:
Soit un TC 1500A/5A. Lorsque le primaire voit 1500A le secondaire débite 5A. Il n'y a pas de notion de tension, nous sommes sur un générateur de courant.