Re: fichier carte SD
Bonjour le script s'exécute quand j'appuie sur ce bouton
- 06 mai 2019, 11:43
- Forum : Siemens
- Sujet : fichier carte SD
- Réponses : 3
- Vues : 2114
fichier carte SD
Bonjour j'aimerai créer un fichier directement sur la carte SD de l'écran IHM. Quand je créer un dossier cela fonctionne mais pour créer un fichier je ne le voit pas apparaitre sur la carte SD pourtant j'ai suivi les instructions sur le site Siemens…
Sub CreationFichierTest()
Dim FileWay ...
Sub CreationFichierTest()
Dim FileWay ...
- 07 mars 2019, 09:59
- Forum : Siemens
- Sujet : Comment mettre en pause un séquence?
- Réponses : 2
- Vues : 1943
Comment mettre en pause un séquence?
Bonjour à tous,
J'aimerai lancer une séquence dans mon mode automatique et créer un bouton HMI pour faire pause à cette séquence et une fois que je réappuie sur ce même bouton , la séquence reprend là où elle s'est arrêtée.
Avez-vous des idées de comment faire en Ladder?
Je suis sur du S7-300
Merci
J'aimerai lancer une séquence dans mon mode automatique et créer un bouton HMI pour faire pause à cette séquence et une fois que je réappuie sur ce même bouton , la séquence reprend là où elle s'est arrêtée.
Avez-vous des idées de comment faire en Ladder?
Je suis sur du S7-300
Merci
- 15 févr. 2019, 09:46
- Forum : Siemens
- Sujet : Sauvegarde de changement variable VBScript
- Réponses : 6
- Vues : 3622
Re: Sauvegarde de changement variable VBScript
J'ai trouvé la solution pour ceux que ça interesse. Je lance le script "FichierDossier" au démarrage de l'HMI (évènement de l'écran) et pour faire une écriture sur changement de variable je devais simplement appeler le script WriteToData sur chacun de mes BP sur HMI (dans leur évènement).
Sub ...
Sub ...
- 14 févr. 2019, 15:47
- Forum : Siemens
- Sujet : Sauvegarde de changement variable VBScript
- Réponses : 6
- Vues : 3622
Re: Sauvegarde de changement variable VBScript
Là comme le code est écris je l'ouvre qu'une fois , je fait mes écritures et il se ferme. Je préfère faire plein de script et faire des CALL sur le principal, je m'en sort mieux et c'est plus lisible.
Peut etre je vais changer plus tard quand je l'aurai adapter sur une machine.
Mais pour l'instant j ...
Peut etre je vais changer plus tard quand je l'aurai adapter sur une machine.
Mais pour l'instant j ...
- 14 févr. 2019, 15:25
- Forum : Siemens
- Sujet : Sauvegarde de changement variable VBScript
- Réponses : 6
- Vues : 3622
Re: Sauvegarde de changement variable VBScript
Quel logiciel utilises-tu? WinCC?
Ça me parait pas viable car un appui sur BP durera moins qu'une seconde et ne sera pas vu, de plus tu vas créer des fichiers pour rien.
Il vaudrait mieux lancer un script d'écriture (ton script WriteDataToExcel) à l'appui et au relâchement.
Oui sur WinCC
Je ...
- 14 févr. 2019, 11:13
- Forum : Siemens
- Sujet : Sauvegarde de changement variable VBScript
- Réponses : 6
- Vues : 3622
Sauvegarde de changement variable VBScript
Bonjour , je suis entrein de créer un fichier Excel qui permet d'enregistrer les action de l'utilisateur sur écran HMI. Pour l'instant c'est un code test avec seulement 2 BP avant de l'adapter sur une machine. Mon projet est fonctionnel et écrit tout les secondes sur le fichier l'état de mes 2 BP. S ...