7 résultats trouvés

par bigjim
07 avr. 2020, 14:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

par contre, les adresses %MD61 et MD63 sont imposées par le bloc pid...
Donc je pense que je dois décaler d'un mot tout mon pid si j'ai bien compris ?

en fait cette interdiction des adresses impaires n'est valable que pour les valeurs de 32 bits?
dans le reste du prog on peux utiliser des mts de ...
par bigjim
07 avr. 2020, 11:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

je vais regarder le dtm pour remplacer ioscanning; il s'apelle ioscan ?
sinon pour les md et mf d'après ce que je comprends on peux avoir des mw de 32 bits... je n'ai pas bien copmpris ca je vais regarder l'aide dans un premier temps pour ne pas poser trop de questions ;encore merci

par contre je ...
par bigjim
06 avr. 2020, 10:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

Merci Itasoft; je fais ça !
en plus je préfère utiliser le bloc "officiel" que rebricoler qqc.
Apres je dois voir comment:
- migrer le IOSCANNING (advantys)
- Modifier les %MD et %MF pour que ca fonctionne car je crois que ca ne passe pas (je ne sais pas si le pb concerne seulement les impairs ou ...
par bigjim
06 avr. 2020, 09:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

en fait j'ai ce type de probleme lors de l'analyse:
par bigjim
06 avr. 2020, 09:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

en fi de compte j'ai suvi votre dernier post en passant par un m340 et j'ai trouvé cette solution:

Il me reste a modifier le code ST de mes 70 tempos qui posent probleme... c'est pas top cette migration !
merci bcp de vos conseils !
par bigjim
06 avr. 2020, 09:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Réponses : 15
Vues : 7023

Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity

bonjour,
je suis sur un projet de migration et même avec ce bloc "pl7-3-timer" j'ai un pb avec les temps serie 7 qui sont écrites en langageST:
en effet l'instruction start_pl7_3_timer ou preset ou stop plantent à l'analyse; auriez vous une idée lumineuse ?


(en ladder les tempos passent bien par ...
par bigjim
01 avr. 2020, 17:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Réponses : 11
Vues : 6668

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Bonjour,
je travaille a la migration de prog pl7 premium vers m580 et ces tempos serie 7 sont tres utilisées dans ce programme.
est ce que qqn pourrais m'expliquer comment exporter ce fameux Pl7_3_Timer.xdb car je ne suis pas encore tres a l'aise avec control-expert...