par ExOWiiZz
24 mai 2022, 10:15
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Modbus Erreur 16#80C8
Réponses : 2
Vues : 1802

[S7-1500] Modbus Erreur 16#80C8

Bonjour à tous,

J'essaie de faire une communication entre un CPU 1512SP-1 avec un module de communication CM PtP (6ES7137-6AA01-0BA0) et une centrale de détection de gaz en Modbus RTU (RS485).

J'ai configuré mon "Modbus_Comm_Load" et mon "Modbus_Master" correctement (je pense), lorsque je lance ...
par ExOWiiZz
17 mai 2022, 11:09
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU
Réponses : 8
Vues : 2952

Re: [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU


J’aime bien RealTerm, mais il y en a plein d’autre.


[Je dispose d'un USB to RS485 donc je vais essayer de voir pour la solution, as-tu un logiciel me conseiller ? Donc je branche ma sortie de mon module de communication à l'adaptateur qui est lui-même branché sur mon PC du coup ?



Tout à ...
par ExOWiiZz
17 mai 2022, 10:26
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU
Réponses : 8
Vues : 2952

Re: [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU


Tu peux vérifier la configuration du côté de la centrale aussi. Le Baudrate n’est peut être pas le bon

Si tu dispose d’un convertisseur RS485/USB (ou série) tu peux regarder les trames qui passent avec un Terminal depuis ton PC et trouver ou si situe le problème.


Justement, pour tout ce qui ...
par ExOWiiZz
17 mai 2022, 09:38
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU
Réponses : 8
Vues : 2952

Re: [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU


Hello,

Tu as compris à l’envers, il faut t’assurer que ta CPU soit configurée en Maître pour pouvoir interroger ta centrale qui elle sera un esclave.


Salut Jambe,

Autant pour moi, c'est donc bien ma configuration actuelle, j'ai un peu avancé depuis ce matin et j'arrive à avoir la led Tx ...
par ExOWiiZz
17 mai 2022, 08:04
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU
Réponses : 8
Vues : 2952

Re: [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ta réponse, oui j'ai effectivement un bloc "Modbus_Slave", je vais essayer de configurer le bloc et je te dirais, c'est vrai qu'après réflexion je demande à ma centrale des informations, donc ce serait bien plus logique comme tu le dis de passer ma CPU en Esclave, j ...
par ExOWiiZz
16 mai 2022, 16:35
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Pas de communication Modbus RTU
Réponses : 8
Vues : 2952

[S7-1500] Pas de communication Modbus RTU

Bonjour,

Voilà mon matériel, CPU : 1512SP1-PN, CM PtP : 6ES7137-6AA01-0BA0
19200 bits/s
Pas de parité
8 bits
1 Stop
J'utilise TIA Portal v17, ma CPU utilise le firmware 2.9 et j'utilise le firmware 5.0 pour mes FB MODBUS RTU.