Comme sinced t'a dit u as plusieurs types d'api :
+Cpu compact
+Cpu modulaire
+Cpu technologique
+ Cpu de sécurité
+Cpu siplus
Voilà les différentes cpu que tu trouves sur siemens et comme toujours tout dépend de ton application :
3 résultats trouvés
- 14 oct. 2022, 00:14
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-300] Com entre 2 s7-300
- Réponses : 7
- Vues : 2031
Re: [S7-300] Com entre 2 s7-300
Les cp343-1 ne supportent pas les instructions du s7 put /get il faudra passer par ag_send, ag_receive ou le put_x /get_x en fonction de la gamme api
- 13 oct. 2022, 23:13
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V15] Sorties Module S7-1214C DC/DC/RLY ne répondent plus
- Réponses : 4
- Vues : 1140
Re: [TIA V15] Sorties Module S7-1214C DC/DC/RLY ne répondent plus
Si ce que tu dis est vrai c'est sûrement une panne de l'étage de sortie puisque tu as déjà fait le monitoring des sorties , faire le forçage toujours aucune réaction et même l'état des LEDs , jusqu'à vérifier l'option au niveau des adresses "mise à jour automatique" c'est une erreur du hardware