7 résultats trouvés

par meuh
29 mai 2017, 21:40
Forum : Parlez de tout
Sujet : Déplacements nationaux et internationaux
Réponses : 22
Vues : 14572

Re: Déplacements nationaux et internationaux




Les militaires partent 6 mois voir plus et ils ont des familles... qui ne les accompagnent pas. C'est donc totalement possible.

De même sur les chantiers on croise souvent des gens qui sont en déplacement toutes les semaines. Leurs familles survivent parfaitement en les voyant que le WE et ...
par meuh
26 mai 2017, 17:12
Forum : Parlez de tout
Sujet : Déplacements nationaux et internationaux
Réponses : 22
Vues : 14572

Re: Déplacements nationaux et internationaux


Bonjour,

Je travaille depuis quelque temps en sédentaire dans un bureau d'études sur l'aspect conception, chiffrage.
Je souhaite désormais m'orienter vers l'aspect programmation et mise en service.
Les déplacements font partie du job et je voudrai avoir des retours de ceux qui parmi vous ...
par meuh
23 oct. 2016, 22:37
Forum : Siemens
Sujet : Obsolescence des automates
Réponses : 8
Vues : 9008

Re: Obsolescence des automates

je ne sais pas ce qu'il en est des autres fabricants, mais côté siemens il est assez facile de faire le bilan.
Chaque fiche produit contient le cycle de vie du dit produit, comme par exemple cette CPU:

https://support.industry.siemens.com/cs/pd/47112?pdti=pi&lc=fr-FR

avec une description des ...
par meuh
29 juil. 2016, 15:49
Forum : Siemens
Sujet : moteurs AV AR
Réponses : 36
Vues : 18407

Re: moteurs AV AR

slts,
Pour les défauts j’utilise les SET car je RESET tout le paquet avec l'acquit défauts, il ne va pas en rester qui traînent.
Ce que je peux dire c'est que à chaque fois que je suis intervenu sur des usines à gaz , la cause était toujours du un un bit qui ne s'est pas RESETé
Moralité: ne pas ...
par meuh
24 juin 2016, 12:22
Forum : Siemens
Sujet : je sèche :(
Réponses : 18
Vues : 9467

Re: je sèche :(

C'est un vaste sujet :D
mais le principe c'est de ne pas faire la régulation sur la dernière pompe mais sur plusieurs pompe en même temps.
Je m'explique :
si on a 4 pompes :
on évite l'algo 3 pompes à 100% et la dernière à 25 % qui s’arrêtent et redémarre 15 fois par heures
on fonctionne avec ...
par meuh
24 juin 2016, 11:24
Forum : Siemens
Sujet : je sèche :(
Réponses : 18
Vues : 9467

Re: je sèche :(

Ayant régulièrement ce genre de cas, ce sujet m'intéresse car j'avais déjà pensé à utiliser ce fonctionnement, mais j'avais eu quelques incertitudes sur cette philosophie.

Donc juste une petite question pour ceux ayant déjà implémenté ça, sur, soyons fous, une régul de débit avec plusieurs pompes ...
par meuh
24 juin 2016, 10:29
Forum : Présentation
Sujet : Nouveau membre
Réponses : 1
Vues : 1668

Nouveau membre

Bonjour à tous

Je me suis enfin décidé de m'inscrire.

Pour faire simple: Automaticien depuis un peu plus de 3 ans maintenant, ayant travaillé principalement sur du ABB (800xA), Simens (TIA/Step7 et PCS7) et GE (Machine édition/Cimplicity).
Assez curieux, j'ai traîné un petit moment sur automatica ...