C'était bien ça.
Je pense que l'automate devait avoir une interface avant que je ne le reprogramme.
Il était sur démarrage par l'interface, j'ai changé le mode, sauvegarde et ça fonctionne !
Merci vous les conseils !
10 résultats trouvés
- 17 févr. 2024, 10:33
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
- 15 févr. 2024, 19:18
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Aujourd'hui j'ai vidangé et nettoyé le bac de colle de la plaqueuse.
Au moment de remettre en route, l'automate n'avait pas la LED "RUN" allumé mais les entrées oui. Juste le programme qui ne se lance pas.
J'ai connecté le pc et passer en mode "RUN" via CX Programmer (il etait en mode ...
Au moment de remettre en route, l'automate n'avait pas la LED "RUN" allumé mais les entrées oui. Juste le programme qui ne se lance pas.
J'ai connecté le pc et passer en mode "RUN" via CX Programmer (il etait en mode ...
- 11 févr. 2024, 10:07
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
J'ai bien reçu le nouvel automate.
Directement reconnu sous CX Programmer et transfère de ma sauvegarde sans problème.
Tout fonctionne parfaitement !
Donc pour CPM1A -> sauvegarde complète en passant par la "disquette" sous CX Programmer, ouverture de la sauvegarde et transfère dans le nouvel ...
Directement reconnu sous CX Programmer et transfère de ma sauvegarde sans problème.
Tout fonctionne parfaitement !
Donc pour CPM1A -> sauvegarde complète en passant par la "disquette" sous CX Programmer, ouverture de la sauvegarde et transfère dans le nouvel ...
- 08 févr. 2024, 08:36
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Merci pour vos retours.
Je récupère le deuxième automate aujourd'hui normalement.
Si vous avez la procédure ou un tuto sur la sauvegarde d'un CPM1A ca m'intéresse.
Je ne trouve que des infos sur des modèles plus récents et ca na fonctionne pas avec le CPM1A :/
La plaqueuse de chants fonctionne ...
Je récupère le deuxième automate aujourd'hui normalement.
Si vous avez la procédure ou un tuto sur la sauvegarde d'un CPM1A ca m'intéresse.
Je ne trouve que des infos sur des modèles plus récents et ca na fonctionne pas avec le CPM1A :/
La plaqueuse de chants fonctionne ...
- 05 févr. 2024, 21:29
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Il est vivaaaaaaaaaaant !!!
C'etait bien ca ! piste HS a cause de la coulé d'acide. J'ai reussi a me repiquer sur d'autres points et l'automate fonctionne de nouveau !
Reconnu directement depuis CX Programmer :D
Quel est la meilleur facon de faire un backup pendant qu'il fonctionne? Je viens de ...
C'etait bien ca ! piste HS a cause de la coulé d'acide. J'ai reussi a me repiquer sur d'autres points et l'automate fonctionne de nouveau !
Reconnu directement depuis CX Programmer :D
Quel est la meilleur facon de faire un backup pendant qu'il fonctionne? Je viens de ...
- 04 févr. 2024, 21:13
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
ok, merci !
C'est deja un bon point ca me donne une piste... d'apres toi la pile est a changer aussi ou c'est possible qu'elle coule mais reste fonctionelle?
Je vais essayer de tester et réparer la piste demain.
C'est deja un bon point ca me donne une piste... d'apres toi la pile est a changer aussi ou c'est possible qu'elle coule mais reste fonctionelle?
Je vais essayer de tester et réparer la piste demain.
- 04 févr. 2024, 20:29
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Concernant la pile a souder du parle de ce composant?
Si c'est bien lui, il semble "gras" sur une face.
https://i.ibb.co/ZgH3NbB/IMG-2269.jpg
Voila le dessous (soudures a R102)
https://i.ibb.co/sbLfqFF/IMG-2263.jpg
J'ai l'impression qu'il y a eu une coulure et qu'un piste a degager a deux ...
Si c'est bien lui, il semble "gras" sur une face.
https://i.ibb.co/ZgH3NbB/IMG-2269.jpg
Voila le dessous (soudures a R102)
https://i.ibb.co/sbLfqFF/IMG-2263.jpg
J'ai l'impression qu'il y a eu une coulure et qu'un piste a degager a deux ...
- 04 févr. 2024, 19:11
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Effectivement je viens de verifier sur le PCB CPU de mon automate est c'est une puce Atmel AT29C010A-90TI
https://i.ibb.co/Ydtvgct/IMG-2260.jpg
https://i.ibb.co/T8m7K2q/IMG-2261.jpg
Quelques infos sur
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/971/AT29C010A.pdf
Je pense ...
https://i.ibb.co/Ydtvgct/IMG-2260.jpg
https://i.ibb.co/T8m7K2q/IMG-2261.jpg
Quelques infos sur
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/971/AT29C010A.pdf
Je pense ...
- 04 févr. 2024, 12:55
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Re: Omron CPM1A sauvegarde
slts,
le voyant ERR n'est pas allumé, il se peut que qu'il soit juste en STOP , il faudrait se connecter dessus pour voir si ya du monde au balcon
Non pas de voyant ERR, justement je cherche a me connecter pour le passer en mode Monitor, d'apres la doc de chez Omron ca relance parfois le ...
- 03 févr. 2024, 14:29
- Forum : Omron
- Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
- Réponses : 22
- Vues : 16372
Omron CPM1A sauvegarde
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une Plaqueuse de chants industrielle (de 1998 pour pièces). Elle fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain une grosse partie des commandes ne répondait plus (uniquement la chauffe et régulation de la colle fonctionne, c'est la seule partie qui n ...
Je viens de faire l'acquisition d'une Plaqueuse de chants industrielle (de 1998 pour pièces). Elle fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain une grosse partie des commandes ne répondait plus (uniquement la chauffe et régulation de la colle fonctionne, c'est la seule partie qui n ...