3 résultats trouvés

par Hostingue
16 nov. 2024, 09:48
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Réponses : 7
Vues : 4111

Re: Perte des mots SMC600 après coupure électrique

Merci pour vos retours, nous essayerons dans un premier temps cette technique de débrancher les bretelles des rack additionnel de l’automate pour isoler petit à petit le problème et garder dans un premier temps que le rack principal avec juste l’uc et la ram de connecter et débrocher les autres ...
par Hostingue
14 nov. 2024, 20:28
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Réponses : 7
Vues : 4111

Re: Perte des mots SMC600 après coupure électrique

Bonjour, merci à vous pour votre retour rapide, j’en discuterai avec les automaticiens de chez nous effectivement cela serait des tests très intéressant à effectuer lors de la prochaine coupure. Je reviendrais vous tenir informé si j’ai des éléments complémentaire à apporter. Les tests ne se feront ...
par Hostingue
14 nov. 2024, 18:16
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Réponses : 7
Vues : 4111

Perte des mots SMC600 après coupure électrique

Bonjour à tous,
Je suis un technicien pour l’entreprise Michelin, nous avons encore des automate April SMC600 et nous avons un soucis sur une machine que personne de chez nous n’arrive à traiter…