3 résultats trouvés
- 16 nov. 2024, 09:48
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
- Réponses : 7
- Vues : 4111
Re: Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Merci pour vos retours, nous essayerons dans un premier temps cette technique de débrancher les bretelles des rack additionnel de l’automate pour isoler petit à petit le problème et garder dans un premier temps que le rack principal avec juste l’uc et la ram de connecter et débrocher les autres ...
- 14 nov. 2024, 20:28
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
- Réponses : 7
- Vues : 4111
Re: Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Bonjour, merci à vous pour votre retour rapide, j’en discuterai avec les automaticiens de chez nous effectivement cela serait des tests très intéressant à effectuer lors de la prochaine coupure. Je reviendrais vous tenir informé si j’ai des éléments complémentaire à apporter. Les tests ne se feront ...
- 14 nov. 2024, 18:16
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Perte des mots SMC600 après coupure électrique
- Réponses : 7
- Vues : 4111
Perte des mots SMC600 après coupure électrique
Bonjour à tous,
Je suis un technicien pour l’entreprise Michelin, nous avons encore des automate April SMC600 et nous avons un soucis sur une machine que personne de chez nous n’arrive à traiter…
Lors d’une coupure électrique qui dépasse 20-30 minutes ( un peu aléatoire le temps) nous avons une ...
Je suis un technicien pour l’entreprise Michelin, nous avons encore des automate April SMC600 et nous avons un soucis sur une machine que personne de chez nous n’arrive à traiter…
Lors d’une coupure électrique qui dépasse 20-30 minutes ( un peu aléatoire le temps) nous avons une ...