13 résultats trouvés

par Fyrea
12 sept. 2016, 16:54
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Problème résolu !

Encore merci à tout ceux qui ont contribué ! :D
par Fyrea
12 sept. 2016, 16:52
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Mmh j'ai un peu de mal avec l'histoire de valeur initial et en cours mais je vais étudier ça de plus près !
Pour le M121.0 le problème est réglé il s'agissait tout bonnement d'une mauvaise copie du programme en ligne.

/mode hors_sujet_ON

Oui et sans faire de pub j'adore tous les produits qui ...
par Fyrea
12 sept. 2016, 11:07
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Eh bien j'ai la joie d'annoncer que ce sujet est enfin (presque) clos :D

En effet la précédente sauvegarde avait été effectuer par mon "supérieur" mais disons qu'il n'a pas vraiment les connaissances dans le domaine 8-) il a donc fais une copie vraiment "sale" du projet (copier coller des blocs ...
par Fyrea
12 sept. 2016, 10:40
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

En effet le projet enregistrer semble incomplet je vais effectuer une nouvelle sauvegarde de mes propres main au moins on sera fixé ;)
par Fyrea
11 sept. 2016, 16:35
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Le projet étant pris sur l'automate lui même et copier par quelqu'un d'autre que moi n'ayant pas de formation dans le domaine il se peut qu'il manque des infos comme le CPU ou le réseau que je me chargerai de recopier.
Ensuite le logiciel utilisé est STEP 7 v5.4 sur XP et il n'est plus mis à jour ...
par Fyrea
09 sept. 2016, 16:04
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Étant occupé sur autre chose pendant un petit moment je n'ai plus la prog sous les yeux mais de tête il me semble que non l'OB1 était codé et sans trace de tempo ou de M121.0 ;)
par Fyrea
09 sept. 2016, 14:34
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

par Fyrea
09 sept. 2016, 12:42
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Je suis totalement d'accord mais sur les automates auxquelles j'ai pu travailler beaucoup sont dans ce cas (brut) mais ça ne m'a jamais posé de problème. Avec du temps et de l'analyse de fonctionnement en visu j'y arrivais sans trop de problème mais la je suis face à un mur...

J'ai commencer à ...
par Fyrea
09 sept. 2016, 09:40
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

L'automate communique à l'aide de son seul port DP avec un pupitre de commande. Pour accéder à l'automate je dois donc débrancher l'écran ce qui ne change en rien le fonctionnement du système. Est-ce possible que l'automate communique par le biais de E/S ?

La prog vient directement de l'automate ...
par Fyrea
08 sept. 2016, 20:12
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU] Mémento introuvable
Réponses : 28
Vues : 14325

Re: Mémento introuvable

Oui oui enfaite il faut bien comprendre que je ne vois pas la tempo mais uniquement un memento changeant d'état au bout d'un certain temps. Et disons quand sans lui en cas d'ouverture d'une simple porte le système de redémarre plus ^^"
Mmh par pointeur j'imagine que ça fonctionne comme en ...