3 résultats trouvés

par luxy68
19 févr. 2017, 00:05
Forum : Siemens
Sujet : Obsolescence des automates
Réponses : 8
Vues : 9011

Re: Obsolescence des automates

Pour info, sur un site, nous sommes en train de changer des CPU S7-400 de 1998-99
Elle ont commencé à "perdre la mémoire"

on recharge la configuration et les programme, elle tient environ une semaine puis reperd tout :?
il n'y a pas eu de perte de tension, les pile sont bonnes et la RAM aussi.

c ...
par luxy68
18 févr. 2017, 23:50
Forum : Siemens
Sujet : différence entre TIA PORTAL et STEP 7
Réponses : 9
Vues : 15641

Re: différence entre TIA PORTAL et STEP 7

sans oublier qu'il faut un écran 4k pour tout afficher avec tia-portal ... :roll:
je préfère de loin l'interface et la légèreté de step 7
par luxy68
18 févr. 2017, 23:41
Forum : Siemens
Sujet : step 7 siemens jour de la semaine
Réponses : 7
Vues : 4316

Re: step 7 siemens jour de la semaine

Bonjour,

oui, c'est possible et assez facile à l'aide de cette page

ensuite tu testes le jour mardi ou jeudi avec la bonne heure, puis tu montes la sortie avec tempo, ou pas de tempo, ta sortie sera à 1 de 9h30 à 9h31
ça devrait donner quelque chose comme ça :

U(
U(
L "JOUR"
L 3 // mardi
== i ...