liaison IP PL7 et Premium

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

J'avais un PC ou j'utilisais VMware pour emuler PL7-PRO et je n'ai jamais eu de soucis.
Je pense plus que ça vient de ton driver XIP.
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par steph31 »

Bonsoir

Me ne demandé pas pourquoi, mais ça fonctionne alors que j'ai rien fait de plus.
XIP_Config.JPG
avant le point en bas a droite était bien vert, mais çà ne fonctionnait pas, et il passait en rouge quand je débranché le câble réseaux.
gael2208
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 28 oct. 2015, 19:13

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par gael2208 »

Salut, ça m'arrive assez souvent, j'arrête et redémarre le driver XIP et ensuite ça marche. J'ai aussi un message du driver XIP quand je démarre la VM.
Répondre