coupleur DP/DP
coupleur DP/DP
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprend l’intérêt d'un coupleur DP / DP.
Qui peut m'aider s'il vous plait?
J'ai un peu de mal à comprend l’intérêt d'un coupleur DP / DP.
Qui peut m'aider s'il vous plait?
Re: coupleur DP/DP
Bonjour
Le coupleur DP/DP entre autre sert a séparer les réseaux profibus
un réseau pour ton automate et ses périphériques et un réseau pour les échanges avec le client.
Le coupleur DP/DP entre autre sert a séparer les réseaux profibus
un réseau pour ton automate et ses périphériques et un réseau pour les échanges avec le client.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2241
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: coupleur DP/DP
Bonjour,
Pour moi ça sert à faire communiquer deux processeurs qui sont maîtres tous les deux et ce sans faire de programmation de communication ni dun côté ni de l'autre puisque c'est le coupleur qui gère entièrement les données échangées qui sont simplement déclarées sous forme de tables d'entrées/sorties.
JC
Pour moi ça sert à faire communiquer deux processeurs qui sont maîtres tous les deux et ce sans faire de programmation de communication ni dun côté ni de l'autre puisque c'est le coupleur qui gère entièrement les données échangées qui sont simplement déclarées sous forme de tables d'entrées/sorties.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: coupleur DP/DP
Pour résumer : faire communiquer 2 réseaux DP indépendants (ou presque)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: coupleur DP/DP
JC,
Ok pour le 2 CPU maîtres, mais comment les faire communique sans faire de table d'échange sur les 2 API??
Je suis dans le cas d'un anneau avec plusieurs API. dont un API maître. sur un des API esclave un autre réseau DP va sur le coupleur DP/DP. Sur un API de même famille S7-400, est maître.
Alors effectivement entre l'API esclave et l' API maître qui passe pare le coupleur DP/DP, il n'y a pas de table d’échange dans l'api maître. par contre dans l'aPI maitre il me semble de mémoire qu'il existe une table d'échange. Mais c'est pas sur. j'ai pas le programme sous la main.
Par contre coté API esclave dans la config Mat on voit bien le coupleur DP/DP on voit uniquement une longueur d'entrée de 64 octets.
Ok pour le 2 CPU maîtres, mais comment les faire communique sans faire de table d'échange sur les 2 API??
Je suis dans le cas d'un anneau avec plusieurs API. dont un API maître. sur un des API esclave un autre réseau DP va sur le coupleur DP/DP. Sur un API de même famille S7-400, est maître.
Alors effectivement entre l'API esclave et l' API maître qui passe pare le coupleur DP/DP, il n'y a pas de table d’échange dans l'api maître. par contre dans l'aPI maitre il me semble de mémoire qu'il existe une table d'échange. Mais c'est pas sur. j'ai pas le programme sous la main.
Par contre coté API esclave dans la config Mat on voit bien le coupleur DP/DP on voit uniquement une longueur d'entrée de 64 octets.
Re: coupleur DP/DP
Tu dois avoir une table d'E/S de chaque coté.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: coupleur DP/DP
je te confirme dans mon cas j'ai effectivement une table d’échange coté esclave. je sais pas de l'autre coté j'ai pas le programme sous la main.
Re: coupleur DP/DP
Salut,
je te confirme qu'avec un coupleur DP/DP tu passe soir par une table d'échange, soit tu utilise le coupleur DP/DP comme des entrées / sorties classique.
Pour ma par, je crée toujours un DB d'emission et un DB de réception dans chaque API pour bien les séparer des entrées/sorties physiques.
@+
je te confirme qu'avec un coupleur DP/DP tu passe soir par une table d'échange, soit tu utilise le coupleur DP/DP comme des entrées / sorties classique.
Pour ma par, je crée toujours un DB d'emission et un DB de réception dans chaque API pour bien les séparer des entrées/sorties physiques.
@+
Re: coupleur DP/DP
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: coupleur DP/DP
bonjour,
Le coupleur DP/DP permet de séparer 2 réseaux et les responsabilités.
Imagine que tu dois faire des échanges inter-automates avec une autre société, si tout le monde est sur le même réseau un défaut plantera tout le monde, avec un coupleur tu as juste l'info plus de communication et tu n'es pas obligé de faire 700km en urgence...
Le coupleur DP/DP permet de séparer 2 réseaux et les responsabilités.
Imagine que tu dois faire des échanges inter-automates avec une autre société, si tout le monde est sur le même réseau un défaut plantera tout le monde, avec un coupleur tu as juste l'info plus de communication et tu n'es pas obligé de faire 700km en urgence...
Créateur de pannes ...