liaison capteur/carte de comptage

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par TS95 »

Merci. Par quel broche se transmet le signal ?
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par TS95 »

Bonjour, je relance le sujet.

Mon alim envoie du 24 VAC, or le connecteur demande du 24 VDC. Cela a t-il un impact ?

merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par itasoft »

slts,
évidemment que ça as un impact,
MDR, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par Ulairi »

TS95 a écrit : 13 avr. 2017, 11:53 Merci pour l'info. Il n'existe pas de carte TOR capable de fonctionner pour des fréquences rapides par hasard ?
Je suppose que ton automate est de la la gamme TSX37.

Dans ce cas, il y a trois possibilités pour faire du comptage rapide sans Telefast :
  1. Utiliser les entrées TOR d'un module d'entrées TOR situé à l'emplacement 1 (De mémoire, ce n'est possible que sur les quatre premières entrées TOR sur lesquelles on peut configurer deux voies de comptage rapide). La fréquence de comptage est limitée à 500 Hz. Voir le document ci-joint pour voir la liste des modules d'entrées où cela est possible.
  2. Sur un TSX3722 uniquement, utiliser les entrées de comptage rapides intégrées. La fréquence de comptage est limitée à 10 kHz
  3. Utiliser un module de comptage rapide spécialisé comme le TSXCTZ2A qui permet d'atteindre une fréquence de comptage de 40 kHz
Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par itasoft »

slts,
je possède une carte de comptage TSXCTY2A

si il possède une TSXCTY2A ça peut pas être un TSX37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par TS95 »

C'est un banc de test. Sur mon rack est présent une carte alim TSX PSY 2600, avec un processeur TSX P57 103 et une carte de comptage CTY 2A. Et avec un petit programme je test mon capteur
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par Ulairi »

Okay, tu as raison, j'ai lu TSXCTZ2A à la place de TSXCTY2A
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par itasoft »

slts,
si tu ne fais pas la distinction entre courant alternatif et courant continu, on as du souci à se faire, quelle est ta formation exactement ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: liaison capteur/carte de comptage

Message par TS95 »

Si je la connais bien lool, je n'ai pas été assez précis dans ma question. Mais j'y ai répondu cest bon. Merci