[RESOLU] Fichiers CSV et M340
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)
Salut a tous.
Apparement, avec l'instruction WR_DATA_TO_FILE, le M340 enregistre les infos en mode binaire..
Donc une petite macro sous excel, relisant les bonnes données dans le bon ordre et les bon formats, permet de récupérer son archive...
Cela me va, pour l'instant..
Merci à tous..
Apparement, avec l'instruction WR_DATA_TO_FILE, le M340 enregistre les infos en mode binaire..
Donc une petite macro sous excel, relisant les bonnes données dans le bon ordre et les bon formats, permet de récupérer son archive...
Cela me va, pour l'instant..
Merci à tous..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
salut à tous
SVP philou77 je veux savoir qu'elle est la fonction equivalente à Var -write to file en M221 ???
SVP philou77 je veux savoir qu'elle est la fonction equivalente à Var -write to file en M221 ???
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Salut,
Je ne connais pas de M221 avec une carte mémoire, difficile donc d'écrire dans un espace qui n'existe pas.
Les Read et Write en M221 sont pour les ports de communication...
Je ne connais pas de M221 avec une carte mémoire, difficile donc d'écrire dans un espace qui n'existe pas.
Les Read et Write en M221 sont pour les ports de communication...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Merci pour votre reponse tout d'abord sinn le M221 que J'ai a un espace mémoire et je peux mettre une carte mémoire dedans voici le modele (celle à la page 7 format modulaire)
http://www.rige.fr/sites/default/files/ ... 4_RIGE.pdf
http://www.rige.fr/sites/default/files/ ... 4_RIGE.pdf
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Oui, mais ça sert à recharger le programme et le firmware...pas d'espace de stockage utilisateur
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7178
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
@ariana,
actuellement tu fais quoi avec ton serveur/client OFS ???
ou si actuellement tu ne fais rien avec ton serveur/client OFS , tu veux faire quoi ????
lol
actuellement tu fais quoi avec ton serveur/client OFS ???
ou si actuellement tu ne fais rien avec ton serveur/client OFS , tu veux faire quoi ????
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
je veux lire des données par le client OFS , J'ai un automate M221 liée à un bouton poussoir à l'entrée %I0.5 et en sortie je veux que à chaque fois qu'on appuie sur le bouton la valeur d'un compteur ou bien d'un bit mémoire incrémente et je veux lire cette valeur par le client OFS par connexion TCP/IP
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 28 sept. 2021, 14:54
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)
.
Modifié en dernier par najnaj96 le 29 oct. 2021, 14:51, modifié 1 fois.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Salut !
Euh non.
Je peux te donner l'idée.
Depuis l'automate
sur la carte SD
1 - Créer un fichier temporaire
2 - alimenter ce fichier temporaire des valeurs voulues au fur et à mesure
3 - quand le nombre de valeurs est atteint, lire le numéro d'archive en cours
5 - Renommer fichier temporaire en ARCH_date_Heure
Attention écrire dans la carte SD prends un temps certain (en clair c'est pas rapide !)
Depuis un pc distant, il est facile en FTP de
1 - transférer tout les fichiers nommés ARCHxxxxxx depuis la carte SD de l'automate vers un répertoire du pc.
2 - effacer tous les fichiers ARCHxxxx sur la carte SD de l'automate.
Ensuite ouvrir les fichiers ARCHxxx sur le pc avec Exel pour en récupérer les contenus
Bien entendu, on peut automatiser tout cela si l'on veux de différentes manières..avec différents softs..
Bref, il y a plein de solutions
Et pour quelque chose de bien plus robuste, faut un server opc et un client OPC qui puisse faire de l'historisation de données
Euh non.
Je peux te donner l'idée.
Depuis l'automate
sur la carte SD
1 - Créer un fichier temporaire
2 - alimenter ce fichier temporaire des valeurs voulues au fur et à mesure
3 - quand le nombre de valeurs est atteint, lire le numéro d'archive en cours
5 - Renommer fichier temporaire en ARCH_date_Heure
Attention écrire dans la carte SD prends un temps certain (en clair c'est pas rapide !)
Depuis un pc distant, il est facile en FTP de
1 - transférer tout les fichiers nommés ARCHxxxxxx depuis la carte SD de l'automate vers un répertoire du pc.
2 - effacer tous les fichiers ARCHxxxx sur la carte SD de l'automate.
Ensuite ouvrir les fichiers ARCHxxx sur le pc avec Exel pour en récupérer les contenus
Bien entendu, on peut automatiser tout cela si l'on veux de différentes manières..avec différents softs..
Bref, il y a plein de solutions
Et pour quelque chose de bien plus robuste, faut un server opc et un client OPC qui puisse faire de l'historisation de données
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 28 sept. 2021, 14:54
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
.
Modifié en dernier par najnaj96 le 29 oct. 2021, 14:51, modifié 1 fois.