[RESOLU] Fichiers CSV et M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)

Message par philou77 »

Salut a tous.

Apparement, avec l'instruction WR_DATA_TO_FILE, le M340 enregistre les infos en mode binaire..

Donc une petite macro sous excel, relisant les bonnes données dans le bon ordre et les bon formats, permet de récupérer son archive...
Cela me va, pour l'instant..

Merci à tous..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par ariana »

salut à tous
SVP philou77 je veux savoir qu'elle est la fonction equivalente à Var -write to file en M221 ???
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par philou77 »

Salut,

Je ne connais pas de M221 avec une carte mémoire, difficile donc d'écrire dans un espace qui n'existe pas.
Les Read et Write en M221 sont pour les ports de communication...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par ariana »

Merci pour votre reponse tout d'abord sinn le M221 que J'ai a un espace mémoire et je peux mettre une carte mémoire dedans voici le modele (celle à la page 7 format modulaire)
http://www.rige.fr/sites/default/files/ ... 4_RIGE.pdf
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par philou77 »

Oui, mais ça sert à recharger le programme et le firmware...pas d'espace de stockage utilisateur
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7178
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par itasoft »

@ariana,
actuellement tu fais quoi avec ton serveur/client OFS ???

ou si actuellement tu ne fais rien avec ton serveur/client OFS , tu veux faire quoi ????
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par ariana »

je veux lire des données par le client OFS , J'ai un automate M221 liée à un bouton poussoir à l'entrée %I0.5 et en sortie je veux que à chaque fois qu'on appuie sur le bouton la valeur d'un compteur ou bien d'un bit mémoire incrémente et je veux lire cette valeur par le client OFS par connexion TCP/IP
najnaj96
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 sept. 2021, 14:54
Localisation : Grenoble
Contact :

Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)

Message par najnaj96 »

.
Modifié en dernier par najnaj96 le 29 oct. 2021, 14:51, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par philou77 »

Salut !

Euh non.
Je peux te donner l'idée.

Depuis l'automate
sur la carte SD
1 - Créer un fichier temporaire
2 - alimenter ce fichier temporaire des valeurs voulues au fur et à mesure
3 - quand le nombre de valeurs est atteint, lire le numéro d'archive en cours
5 - Renommer fichier temporaire en ARCH_date_Heure

Attention écrire dans la carte SD prends un temps certain (en clair c'est pas rapide !)

Depuis un pc distant, il est facile en FTP de
1 - transférer tout les fichiers nommés ARCHxxxxxx depuis la carte SD de l'automate vers un répertoire du pc.
2 - effacer tous les fichiers ARCHxxxx sur la carte SD de l'automate.

Ensuite ouvrir les fichiers ARCHxxx sur le pc avec Exel pour en récupérer les contenus
Bien entendu, on peut automatiser tout cela si l'on veux de différentes manières..avec différents softs..

Bref, il y a plein de solutions

Et pour quelque chose de bien plus robuste, faut un server opc et un client OPC qui puisse faire de l'historisation de données
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
najnaj96
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 sept. 2021, 14:54
Localisation : Grenoble
Contact :

Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340

Message par najnaj96 »

.
Modifié en dernier par najnaj96 le 29 oct. 2021, 14:51, modifié 1 fois.
Répondre