problème detection capteur
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: problème detection capteur
Tu as des diodes sur ton capteur.
Vois tu la diode verte clignoter ?
Question à deux balles , as tu alimenté ton capteur en 1 (+24Vcc) et Masse (0V) ?
Vois tu la diode verte clignoter ?
Question à deux balles , as tu alimenté ton capteur en 1 (+24Vcc) et Masse (0V) ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: problème detection capteur
Je n'ai pas de diode sur mon débitmètre, j'ai la version antérieur à celui que je viens de te montrer. Câblage identique, aspect identique, sauf que sur le nouvelle version ont été ajouté des diodes, afin de voir l'état du débitmètre, or je n'en ai pas... je vois donc si le débitmètre est alimenté grâce à un multimètre.
Oui je l'ai fais, une interrogation par contre. La broche 3 est relié à l'entrée du signal et en même temps à la masse 0v ?
Oui je l'ai fais, une interrogation par contre. La broche 3 est relié à l'entrée du signal et en même temps à la masse 0v ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: problème detection capteur
non, la broche 3 va à l'entrée automate.
La broche MASSE est raccordée au 0V !
La broche 1 est raccordée au +24 Vcc
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: problème detection capteur
Merci, ça semble fonctionner.
Une question coté grafcet. J'ai une étape chargé d'incrémenter un mot à chaque impulsions, ce qu'il fait correctement. Sauf que, dès que le mot a atteint sa valeur demandé, l'étape se ré-exécute, sans passer à l'étape suivante. Comme une boucle infinie. Est-ce que cela est dû au fait que j'ai mi le code Ladder dans " Ouvrir l'action continue - N1 " ?
MERCI
Une question coté grafcet. J'ai une étape chargé d'incrémenter un mot à chaque impulsions, ce qu'il fait correctement. Sauf que, dès que le mot a atteint sa valeur demandé, l'étape se ré-exécute, sans passer à l'étape suivante. Comme une boucle infinie. Est-ce que cela est dû au fait que j'ai mi le code Ladder dans " Ouvrir l'action continue - N1 " ?
MERCI
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: problème detection capteur
Merci de :
1 - Dire pourquoi cela semble fonctionner, qu'as tu fait ? à mon avis, tu n'avais pas alimenté ton capteur..
2 - Ouvrir un post dédié à chaque problème, cela permet de s'y retrouver.
3 - Post une copie écran de ta programmation si tu veux que l'on t'aide..
Merci
1 - Dire pourquoi cela semble fonctionner, qu'as tu fait ? à mon avis, tu n'avais pas alimenté ton capteur..
2 - Ouvrir un post dédié à chaque problème, cela permet de s'y retrouver.
3 - Post une copie écran de ta programmation si tu veux que l'on t'aide..
Merci
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: problème detection capteur
Le problème était la broche masse relié à la Terre et non au 0v
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: problème detection capteur
Ok,
donc tu ne respectes pas la condition minimum de protection des personnes à savoir :
Relier Le commun (0V) des alimentations à la TERRE !!
Si tu ne fais pas cela, impossible de disjoncter sur un court circuit du +24V avec la terre (vu qu'il n'y a pas de court circuit)
donc tu ne respectes pas la condition minimum de protection des personnes à savoir :
Relier Le commun (0V) des alimentations à la TERRE !!
Si tu ne fais pas cela, impossible de disjoncter sur un court circuit du +24V avec la terre (vu qu'il n'y a pas de court circuit)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: problème detection capteur
Oula, sauf erreur de ma part, en 24V, on est en tbts ou tbtp, la mise à la terre étant recommandée mais pas obligatoire. Justement le fait d'avoir une alim isolée permet de protéger la personne car pas de circulation de courant possible... Par contre en amont oui.philou77 a écrit : ↑10 mai 2017, 12:20 Ok,
donc tu ne respectes pas la condition minimum de protection des personnes à savoir :
Relier Le commun (0V) des alimentations à la TERRE !!
Si tu ne fais pas cela, impossible de disjoncter sur un court circuit du +24V avec la terre (vu qu'il n'y a pas de court circuit)
Protection des personnes = DDR = courant AC
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: problème detection capteur
Salut !
TBTS ou pas n'est pas la question..c'est une question de protection des personnes contre les arrêt impossibles et les marches intempestives.
Exemple :
Un circuit classique de marche arrêt et auto alimentation d'un contacteur.
Les boutons sont placés dans un boitier métallique.
1 - Fuite de courant en amont vers la masse métallique, rien ne se passe, tout fonctionne.
2 - 2eme fuite de courant ce coup ci en aval .. oups.; là c'est démarrage seul possible ou bien shunt du BP arrêt par les deux fuites vers la masse métallique.
Conclusion : relier le 0v à la terre permet de créer un court circuit avec le pôle positif en cas de problème et donc d'être détecté par un simple fusible.
TBTS ou pas n'est pas la question..c'est une question de protection des personnes contre les arrêt impossibles et les marches intempestives.
Exemple :
Un circuit classique de marche arrêt et auto alimentation d'un contacteur.
Les boutons sont placés dans un boitier métallique.
1 - Fuite de courant en amont vers la masse métallique, rien ne se passe, tout fonctionne.
2 - 2eme fuite de courant ce coup ci en aval .. oups.; là c'est démarrage seul possible ou bien shunt du BP arrêt par les deux fuites vers la masse métallique.
Conclusion : relier le 0v à la terre permet de créer un court circuit avec le pôle positif en cas de problème et donc d'être détecté par un simple fusible.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: problème detection capteur
Je comprends ton raisonnement, je comprends que dans certains cas dans les circuits de commande (que ce soit en 24V ou non), un défaut d'isolement puisse entraîner un dysfonctionnement mais le fait de mettre ton 0V a la terre ou non n'aura pas d'incidence sur la sécurité physique des personnes dans le sens ou un contact avec cette tension n'est pas mortelle. Je pense simplement que le terme sécurité des personnes est en trop, il vaudrait mieux parler de précaution ou d'hygiène de câblage afin d'éviter des cas tordus.philou77 a écrit : ↑10 mai 2017, 14:16 Salut !
TBTS ou pas n'est pas la question..c'est une question de protection des personnes contre les arrêt impossibles et les marches intempestives.
Exemple :
Un circuit classique de marche arrêt et auto alimentation d'un contacteur.
Les boutons sont placés dans un boitier métallique.
1 - Fuite de courant en amont vers la masse métallique, rien ne se passe, tout fonctionne.
2 - 2eme fuite de courant ce coup ci en aval .. oups.; là c'est démarrage seul possible ou bien shunt du BP arrêt par les deux fuites vers la masse métallique.
Conclusion : relier le 0v à la terre permet de créer un court circuit avec le pôle positif en cas de problème et donc d'être détecté par un simple fusible.