Filtrage de fréquence

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Filtrage de fréquence

Message par TS95 »

Bonjour,

Quelqu'un aurait une idée d'un programme capable de filtrer les fréquences sur une plage donné ? C'est pour un automate TSX DEY 16 D2, ce dernier vient perturber mon capteur en lui provoquant des impulsions parasitaire. Cela fausse mes résultats.

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Filtrage de fréquence

Message par itasoft »

slts,
c'est quoi ton capteur ? ça doit surement rebondir .
il faut programmer un filtre paso doble, je veux dire "passe haut", LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: Filtrage de fréquence

Message par TS95 »

Débitmètre fonctionnant entre 5 à 134 Hz. Le TSX DEY 16D2 peut aller jusqu'à 500hz en fréquence
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Filtrage de fréquence

Message par itasoft »

slts,
ou tu as vu que la TSX DEY 16D2 va jusqu' a 500 Hz , dans tes rêves, LOL
avec une immunité de 10ms ça fait du 25Hz maxi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: Filtrage de fréquence

Message par TS95 »

À combien monte-elle ??? Et existe t-il des fonctions capables de faire les différents filtres ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Filtrage de fréquence

Message par itasoft »

slts, c'est pas un problème de filtre.
il faut prendre la TSX DEY 16FK qui doit faire dans les 150Hz
ceci dit, pour faire du comptage rapide, on utilise une carte de comptage rapide.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre