Bonjour,
J'essaie sans succès de faire communique un M340 et un twido via une carte 499 TWD 01100.
J'utilise le fonction read_var et ADDM pour l'adresse ip. ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}')
Cela fonctionne parfaitement avec un tsx57.
Y a t'il une incompatibilité ?
Merci pour vos réponses
Twido et m340
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Twido et m340
slts,
nous mettre la ligne de programme complète utilisé sur le TSX57
nous mettre la ligne de programme complète utilisé sur le TSX57
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Twido et m340
Ok merci mais j'ai trouvé. il fallait mettre: ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}SYS')
cdt