Connecteur HE10
Re: Connecteur HE10
A priori son capteur c'est celui-là :
http://www.bamo.fr/cbx/_ftp/msf775-01.pdf
Le collecteur est ouvert, ne pas oublier la résistance de tirage de 2000 ohms !
Note : merci de préciser le matériel utilisé, c'est tout de même essentiel pour pouvoir répondre aux questions posées.
http://www.bamo.fr/cbx/_ftp/msf775-01.pdf
Le collecteur est ouvert, ne pas oublier la résistance de tirage de 2000 ohms !
Note : merci de préciser le matériel utilisé, c'est tout de même essentiel pour pouvoir répondre aux questions posées.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connecteur HE10
slts,
ci dessous le BON branchement
cliquer dessus pour agrandir
ci dessous le BON branchement
cliquer dessus pour agrandir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Connecteur HE10
Bonjour,
merci pour vos réponses. J'utilise en effet ce débitmètre mais avec une version antérieur. Le branchage reste le même cependant. Je test ce câblage... Ce que t'appelle la bourre c'est l'alimentation ?
merci pour vos réponses. J'utilise en effet ce débitmètre mais avec une version antérieur. Le branchage reste le même cependant. Je test ce câblage... Ce que t'appelle la bourre c'est l'alimentation ?
Re: Connecteur HE10
Toujours aucunes détection du débit et défaut I/0 clignotant lorsque je ne connecte pas le HE10. Lorsque je connecte le HE10, plus aucun défaut mais aucune détection de Front montant. Pourtant le IA est clignotant dans la fenêtre de config, cest quil détecte quelque chose.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connecteur HE10
slts,
pour savoir si ça compte, mettre un bouton poussoir à la place du codeur
cliquer dessus
pour savoir si ça compte, mettre un bouton poussoir à la place du codeur
cliquer dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Connecteur HE10
Oui ça compte, car la valeur de IA réagis bien lorsque j'envoie l'eau et lorsque je la coupe. Il clignote quand il faut, s'éteint quand il faut. Malgré cela, je reste en Mesure invalide et valeur courant = 0. De plus, dans Mon grafcet, le contact correspondant à la détection des impulsions ne réagit pas et reste tjrs à 0
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connecteur HE10
(*programme*)
(* Carte Comptage CTY2A à l'emplacement 8 *)
%MD8.0.4:=16777000;(*Preselection*)
%Q8.0.1:=%S1 OR %S0;(*Raz*)
Valeur_codeur_m:=%ID8.0;
%Q8.0:=TRUE;(*Validation compteur*)
(* Carte Comptage CTY2A à l'emplacement 8 *)
%MD8.0.4:=16777000;(*Preselection*)
%Q8.0.1:=%S1 OR %S0;(*Raz*)
Valeur_codeur_m:=%ID8.0;
%Q8.0:=TRUE;(*Validation compteur*)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Connecteur HE10
Ligne 3 la valeur du codeur et %ID n'ont pas le même type de donné donc tu ne peux pas mettre une égalité
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connecteur HE10
slts,
déjà c'est pas une égalité, c'est une affectation, Valeur_codeur est du type 32 bits %MD ou ( DINT sur Unity)
ignorant !!!!
LOL
déjà c'est pas une égalité, c'est une affectation, Valeur_codeur est du type 32 bits %MD ou ( DINT sur Unity)
ignorant !!!!
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Connecteur HE10
A la place de Valeur_codeur_m je suis censé mettre mon %I1.1, mais son type n'est pas correspondant au %ID, donc affectation impossible