communication MODBUS entre M340 et ALTIVAR

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
fouing
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 25 sept. 2016, 14:52

communication MODBUS entre M340 et ALTIVAR

Message par fouing »

je voulais faire une communication entre l'interface intégrée MODBUS de M340 et un altivar( 1 automate avec 1 variateur)
ask je peux relié les deux Equipements via le câble VW3 A8 306 R ( 2 extrémité RJ45), ou bien je dois passer par un répartiteur et résistance de terminaison comme l'image en pièce joint montre
Fichiers joints
modbus.png
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 528
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: communication MODBUS entre M340 et ALTIVAR

Message par ProfnovA »

tuto disponible ici

http://www2.schneider-electric.com/reso ... Modbus.pdf

+ brochage ATV

http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19891/

Je pense qu'un câble maison A/A B/B devrait fonctionner, avis à ceux qui ont déjà fait la manip...

Attention a ne raccorder que ces fils car le port "type ethernet" est partagé.
Répondre