batterie sauvegarde TSX67 40

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

batterie sauvegarde TSX67 40

Message par josé »

Bonjour,
j'ai un TSX 67 qui a chaque coupure de courant il faut rentré manuellement tous les paramètres ( 1H30 de perdu )
Un collègue avait installé un boitier avec 3 batteries rechargeables de 1,2 V ce qui nous fait 3,6V.
Les premiers essais qu'il avait fait était concluant; mais 6 mois après; pertes des données même avec des batteries neuves.
Ce qui me parait bizarre c'est que la tension qui sort de l'automate est de 5V.
Quelqu’un a t'il bricoler ce genre de montage ?
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par JC87 »

Bonjour,

Qu'est ce que tu appelle un boitier ? soit le programme est en RAM dans une cartouche a volet rouge et la pile est dedans, soit il n'y a pas de cartouche et dans ce cas la pile est soudée directement sur le processeur. La tension qui sort de la prise console n'a rien a voir avec ça, c'est une tension d'alimentation pour le câble avec le "sucre".

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par josé »

il y a un câble souder sur le processeur a l'emplacement de la batterie d'origine.
et le boitier est externe et ressemble a http://www.piles44.com/fiche.php?idprod ... GwodGuMFYw
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par itasoft »

slts,
C'est du bricolage infâme lol , il faut souder sur la CPU une batterie compatible
http://www.all-batteries.fr/batterie-au ... -67-3.html

Ceci dit il se peut que la l'alim qui charge la batterie soit HS dans ce cas, 3 solutions possibles:
-Changer le processeur
-Mettre les parametres dans des constantes (CW)
-Convertir le programme pour le faire migrer vers un TSX37 ou PREMIUM sous PL7-PRO ou sur un M340 sous UNITY_PRO
(mais pour faire la conversion il faut disposer de la sauvegarde du projet XTEL)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par JC87 »

Attention ce n'est pas une batterie, c'est bel et bien une pile. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre c'est que tu ne perd que les données et pas le programme. Y a t-il une cartouche eprom (volet noir) dans le processeur ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par josé »

20170613_154049.jpg
voici les photos de l'instalation
Fichiers joints
20170613_154112.jpg
20170613_154107.jpg
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Change ta CPU, ça sera plus simple.
Évite le bricolage de ce type, c'est dangereux.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par JC87 »

OK donc le programme est bien en EPROM (cartouche avec volet noir) et donc cela explique que tu ne perde pas le programme sur coupure. Par contre la pile de l'UC qui contient les valeurs courantes des données ne fait pas son office. Peut être que c'est mal soudé dans le processeur ou bien celui-ci est défaillant. Personnellement, j'essayerai dans un premier temps d'ouvrir le processeur et de ressouder la TSXBAT002 (référence Schneider) comme c'est prévu et si vraiment ça ne fonctionne toujours pas il faudra envisager dans un deuxième temps un changement de processeur. Attention toutefois, tu a un processeur de régulation (référence PMX) et il ne peut pas être remplacé par un TSX sauf bien entendu si les fonctions de régulation ne sont pas utilisées.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par josé »

Merci pour ces réponses.
Je vais attendre un arrêt de production pour vérifier les soudures.
Pour le remplacement de l'automate :| c'est budget zéro €uro .
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: batterie sauvegarde TSX67 40

Message par itasoft »

slts,
je vois que ya aussi un MMX37, quand le budget de remplacement sera supérieur à zéro euros, me recontacter à ce moment
j'ai une moulinette pour la conversion du MMX37 pour migration vers un IHM tactile, mais c'est pas gratuit, LOL
MMX37.jpg
MMX37.jpg (5.49 Kio) Vu 4898 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre